Wir haben eine Vitovent 300-F Lüftungsanlage. Auf der Zuluftseite (unterhalb des Kreuzstrom-Wärmetauschers) sammelt sich Wasser. Das Wasser kann nicht ablaufen, bleibt in der Auffanschale stehen. Durch das Kondensat wird der Filter (G7) nass und hat angefangen zu schimmeln, bzw. muss sehr häufig ausgetauscht werden1. Woher kommt das Wasser? Aus der kalten Außenluft die im KSWT aufgewärmt wird sollte doch kein Wasser kondensieren? Wie kann man die Wasseransammlung und das Schimmeln vermeiden? Die Zuluft wird in einem Lichtschacht (Südseite, ca. 30 cm unter Erdniveau) und auf der Ansaugseite der Wärmepumpe entnommen. Stellt dies ein Problem da?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Ansaugung unter Erdgleiche ein Problem darstellt, da die relative Luftfeuchtigkeit in Bodennähe am Höchsten ist. Und diese sich an kälteren Teilen niederschlägt.
Testen kannst das sehr leicht mit einem gut gekühlten Glas Bier. Das Glas müsste hier sehr schnell ,,Schwitzwasser,, bilden.
Hallo NiFi,
hast du mal ein paar Fotos von deiner Installation? Die kannst du in deinen ersten Beitrag einfügen.
Viele Grüße, Chris