Hallo Community,

Die Lüftung macht Geräusche auf der Abluftseite und Ich vermute einen zu großen Gegendruck durch den Wärmetauscher.
- Filter sind NEU und ohne Verunreinigung / Abluftfilter wurde zum Test kurz entfernt.
- Diesmal KEIN Wasser im Ansaugkanal bzw. KEIN nasser Zuluftfilter.
- Syphon Abluftseite ist frei von Verunreigung und wurde kontrolliert.
- Wärmetauscher ist nass auf der Abluftseite aber nicht vereist oder verunreinigt.

Liegt ein Defekt des Wärmetauschers vor?

Fall1 Lüftung auf 22° und 100m3/h:
ABL: 20,6°
ZUL: 7,3°
FOL:10,6°
Aussentemp: -4,1°

20190206_062731_001.jpg

Fall 2: Lüftung auf 23° und 200m3/h:
ABL: 20,8°
ZUL: 8,1°
FOL:8,3°
Aussentemp: -2,6°

20190205_155815.jpg

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo HS21,

hast du zufällig Abluftfilter in deinen Abluftventilen installiert? Vermutlich sind diese stark verschmutzt, weshalb du an den Abluftventilen eine starke Geräuschbildung hast.

Viele Grüße °fl

Die Bypassklappe war offen weil die Rückstellfeder am Stellmotor rausgesprungen war.
Die Steuerung hat nichts gemerkt und Ihn als geschlossen angezeigt.
Geräuschbildung wahrscheinlich wegen der Klappe.

Thema kann geschlossen werden


Vielen Dank für die Info.