Damit das passive Kühlen aktiv ist, müsse alle folgenden Bedingungen zutreffen:
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) < Ablufttemperatur abzüglich 4 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 0,5 K
■ Ablufttemperatur > „Ablufttemperatur-Sollwert7D08“ zuzüglich 1 K
Im Auslieferzustand ist 7D0F auf 16°C eingestellt. Wie tief du mit dem Wert gehen kannst, hängt von den bauseitigen Bedingungen ab.
Viele Grüße °fl