Hallo,
bei einem Lüftungsgerät Vitovent 200D HR A55 blinkt die Bedieneinheit Dauerhaft mit Anzeige "A".
Gerät arbeitet nicht mehr.
Kein Fehlercode. Keine Änderung durch z.B. dauerhaftes drücken.
Rgelerleiterplatine defekt? Gibt es ein Ersatzteil?
MfG
Ralfe
Hallo @Ralfe42
Der Link enthält alle Ersatzteile und Anleitungen für den Vitovent 200-D (HR A55).
Versuchen Sie, den Vitovent spannungsfrei zu schalten (an der Sicherung) und wieder einzuschalten, es kann sein, dass er wieder in Betrieb geht.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7201527
VG
Hallo,
Danke, Sicherung raus hat leider nicht geklappt.
MfG
Hallo ,
die Bedienungs- und Serviceanleitungen sind bekannt.
Ein Fehler "A blinkt" ist dort nicht aufgeführt.
Welches Ersatzteil benötige ich jetzt? Wahrscheinlich doch die Platine, das wäre dann jetzt das zweite Gerät mit diesem Defekt.
Für die Kosten der Platine bekomme ich ein neues Gerät....
MfG