Vitovent 200-W Steuerung

Hallo,

 

seit gestern ist unsere Vitovent-200W in Betrieb und wurde eingemessen.

Wir haben auf der Anlagenoberseite ein Bedienten. Da wir Nahwärme beziehen, besitzen wir keine Viessmann Heizung, über welche sich die Lüftung steuern ließe.

 

Gibt es alternative Möglichkeiten die Lüftung einzustellen?

Der Lüftungsmodus 2 ist uns gerade am Abend zu laut. Auch tagsüber, wenn man es mal ruhiger möchte, würde ich gerne die Anlage steuern können ohne immer die Leiter herauszuholen.

 

Vielen Dank!

 

Martin 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
6 ANTWORTEN 6

Hallo hermiot,

 

es gibt für den Vitovent 200-W einen Stufenschalter als Ergänzung zum Bedienteil. Die Bestellnummer lautet ZK02790.

 

Viele Grüße
Flo

Super, vielen Dank schon mal dafür!
Gibt's da irgendwo eine Dokumentation / Installationsanleitung dazu?

 

Der laute Luftauslass ist im Zimmer über der Vitovent. Gibt es eine Möglichkeit hier gegenzusteuern? 

Ich vermute, die Strömungsgeräusche kommen mit dadurch, dass die Einstellblende am Auslass ca 50 % geschlossen ist.

 

Vielen Dank!

Unter dem nachfolgenden link findest du Infos dazu.

 

https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

der Stecker benötigt laut Anleitung eine gedrehte RJ12 Leitung.

Bedeutet das:

 

Stecker A 1,2,3,4,5,6

Stecker B 6,2,3,4,5,1

oder Stecker B 6,5,4,3,2,1 ?

 

Vielen Dank!

6,5,4,3,2,1

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo, 

funktioniert soweit, vielen Dank!

Allerdings kann ich mit dem Schalter nur folgende Einstellungen fahren:

Schalterstellung Lüftungsrad (senkrecht) -> Lüftung Stufe 1

Schalterstellung 1 -> Lüftung Stufe 2

Schalterstellung 2 -> Lüftung Stufe 3

Schalterstellung 3 -> Lüftung Stufe 4

 

Das ist prinzipiell kein Problem, aber gerade jetzt an den heißen Tagen würde ich die Lüftung gerne temporär komplett aus schalten.

 

Folgende Steckerbelegung habe ich herausgefunden:

 

Ader 2,3 gebrückt -> Stufe 1

Ader 2,4 gebrückt -> Stufe 3

Ader 2,5 gebrückt -> Stufe 4

Alle Adern "offen" -> Stufe 2

Ader 6 Versorgungsspannung für die LED zur Filterwechselanzeige, gegen 2 (Masse)

Wenn ich jetzt Ader 1,2 Brücke, geht die Anlage aus. Soll das so? Dann wäre das ja die Lösung.

 

Vielen Dank!

 