Vitovent 100-d Einzelbetrieb

Hallo zusammen! 

Ich wollte mir ins Badezimmer eine Lüftung einbauen lassen und hatte einen Betrieb da, der mir ein Angebot gemacht hat und die Anlage auch eingebaut hat. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz so funktioniert wie gedacht. 

Eingebaut wurde ein Vitovent 100-d mit Druck- und Raumluftqualitätssensor, dazu die Funkbedienung batteriebetrieben. Ist der Sensor hier überhaupt funktionsfähig? Sind diese Anlagen überhaupt für den Einzelbetrieb geeignet oder hätte man ein Vitovent 200-d einbauen müssen?

Der Betrieb sagt auf Nachfrage, Viessmann hätte ihnen die Vitovent 100-d vorgeschlagen. 

Ich hoffe, jemand kann mir helfen. 

Dankeschön! 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Andreas2212,

 

der Vitovent 100-S kann auch als Einzelraumlüftung verwendet werden. Der Sensor sollte auch in dieser Konstellation funktionieren.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Andreas2212,

 

der Vitovent 100-S kann auch als Einzelraumlüftung verwendet werden. Der Sensor sollte auch in dieser Konstellation funktionieren.

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Antwort! Ich hatte irgendwo gelesen, dass der Sensor nur in Verbindung mit einem WiFi Bedienteil funktioniert und nicht mit dem batteriebetrieben. 

Nein, die einzige Voraussetzung ist, dass er nur bei dem Typ H40E B55 (F) eingesetzt werden kann. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Klarstellung! Verbaut wurde der Typ H40E B55 (F). Verwirrend finde ich nur, dass in der Bedienungsanleitung steht, dass der Typ H40E B55 (F) paarweise betrieben wird, der Typ H40E B55 (L) paarweise oder nicht paarweise betrieben werden kann.  

Hallo Andreas,

 

ich muss hier noch einmal meine Aussage richtig stellen. Der Vitovent 100-D darf im Bad nur paarweise eingesetzt werden, da sonst Feuchtigkeit und Gerüche in andere Räume gedrückt werden können. Der Sensor funktioniert auch in Verbindung mit dem einfachen Bedienteil Funk, hat dort jedoch nur den Druckausgleich auf der Fassade als Funktion (eine volle Funktion, gibt es nur in Verbindung mit dem Bedienteil WiFi Funk).

 

Funklüfter werden aktuell nur paarweise ausbalanciert (in Zukunft ist hier die unpaarige Balancierung möglich). Die Leitungsvariante geht paarweise, als auch 3/5/7 Geräte. Wobei bei 3 Geräten darauf zu achten ist, dass der Lüfter, welcher am Bedienteil an Abluft geklemmt wird, nicht im geräuschsensiblen Bereich installiert wird (er muss den Volumenstrom von zwei Lüftern in seiner Abluftphase kompensieren und läuft somit meistens um zwei Stufen höher).

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Info. Die Anlage läuft ja nun schon etwas, auch im Einzelbetrieb. Ich habe mit auch das WiFi Funk Bedienteil dazugehört. Bisher funktioniert die Anlage ohne, dass feuchte Luft in andere Räume gedrückt wird. 

Den Sensor habe ich aber tatsächlich wieder rausbekommen, da dieser im Automatikmodus des Bedienteils immer viel zu niedrige Temperaturen angezeigt hat.