Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hi
Ist es möglich, an die Ablufthaube ein ca. 8 Meter langes Rohr anzuschließen und die kalte Abluft in einen anderen Raum zu führen, um diesen mit der Abluft zu kühlen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was ich meine: Die Luft, welche du reinbläst, muss ja irgendwo wieder raus. Ansonsten erzeugst einen Überdruck. Und es ist sicher nicht angenehm, wenn dir die Tür beim Betätigen der Klinke gleich entgegenkommt.
Hallo ,
das ist möglich.
https://www.yumpu.com/de/document/read/23053679/download-planungsanleitung-vitocal-161-modere
so lange der Druckverlust der Wickelfalzrohre 150 Pascal nicht überschreitet.
Wie Franky schreibt muss es eine Überströmöffnung geben.
VG
Und wie wird der zu kühlende Raum be-und entlüftet ?
Hi Franky
Das soll auch nur eine temporäre Nutzung in den extrem heißen im Jahr sein.
Daher ist keine zusätzliche Be- und Entlüftung geplant
Was ich meine: Die Luft, welche du reinbläst, muss ja irgendwo wieder raus. Ansonsten erzeugst einen Überdruck. Und es ist sicher nicht angenehm, wenn dir die Tür beim Betätigen der Klinke gleich entgegenkommt.
Hallo ,
das ist möglich.
https://www.yumpu.com/de/document/read/23053679/download-planungsanleitung-vitocal-161-modere
so lange der Druckverlust der Wickelfalzrohre 150 Pascal nicht überschreitet.
Wie Franky schreibt muss es eine Überströmöffnung geben.
VG
Achso. Verstehe.
Also ist es, mit Abluftmöglichkeit realisierbar.
Danke für die hilfreichen Antworten.