Viessmann Zusatzleiterplatte Vitovent 300 Herst-Nr.7373335

Sind bei der "Viessmann Zusatzleiterplatte Vitovent 300 Herst-Nr.7373335" die notwendigen Verbindungsleitungen zur Hauptleiterplatte des Vitovent mit dabei oder müssen diese extra bestellt werden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo li,

 

die notwendigen Verbindungsleitungen liegen der Zusatzleiterplatine bei.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo li,

 

die notwendigen Verbindungsleitungen liegen der Zusatzleiterplatine bei.

 

Beste Grüße °fl

 

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ich habe die Zusatzleiterplatte installiert und habe folgendes Problem:

Ich habe an dem Anschluss X1.5/X1.6 einen Schalter angeschlossen, um die Vitovent zu verriegeln. Die Vitovent reagiert jedoch nicht auf den Schalter. Die Vitovent schaltet nicht ab, weder wenn der Schalter geschlossen ist, noch wenn er geöffnet ist. Dabei sehe ich in der Fernbedienung, daß der Parameter 11 auf "1: Ja" steht und somit die Zusatzleiterplatte erkannt wurde. An der Zusatzleiterplatte liegt auch 230V ~ an. Die Feinsicherungen sind intakt.

Mache ich etwas falsch oder ist die Zusatzleiterplatte defekt?

Hallo nochmal.

Das Problem hat sich erledigt. Ich bin folgendermaßen vorgegangen.
1. Zusatzleiterplatte deinstalliert
2. Reset an der Fernbedienung
3. Zusatzleiterplatte erneut angeschlossen

Jetzt schaltet die Vitovent ab, wenn der Schalter geschlossen wird und schaltet ein wenn der Schalter geöffnet wird.