nachdem der Monteur heute die Fehlermeldung d3 und 07 an der Heizung vitoconnect behoben hat, habe ich nun die Fehlermeldung Oe am lüftungsgerät vitovent 300 f. Wir kann ich den Fehler ggfls selber beheben?
Danke. Die 10 sagt aus, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer am elektrischen Vorheizregister ausgelöst hat. Dieses muss überprüft und der STB wieder entriegelt werden.
Bist du dir sicher? Normalerweise bieten wir nur ein hydraulisches Nachheizregister und kein Vorheizregister an. Das Vorheizregister sitzt in der Außenluftansaugung. Poste doch mal ein Bild deines Anlagenaufbaus.
Das ist das hydraulische Nachheizregister und nicht das elektrische Vorheizregister. Mach doch mal ein Bild von den Luftkanälen die an den Vitovent angeschlossen sind. Das Vorheizregister sitzt nicht im Gerät.