Hallo,
Ich habe obige Störmeldung.
Wenn ich den Netzstecker ziehe und den Wärmetauscher raus nehme, läuft der untere Ventilator kurz an und stoppt nach ca. 15 s.
Laut Fehlerbeschreibung in der Serviceanleitung sollte der Zuluftventilator defekt sein und beide Ventilator an sollten abgeschaltet werden.
Meine Serviceanleitung 5693739 zeigt auf Seite37 den Abluftfilter unten.
Meine Bedienungsanleitung 5693738 zeigt auf Seite 39 den Abluftfilter oben.
Was ist korrekt?
Ihre Bilder zeigen sowohl oben als auch unten je 2 Filterelemente.
Bei mir ist jeweils nur ein Element eingebaut und das hat rings um jede !enge Luft, so dass auch Luft ungefiltert vorbeiströmt.
Mit freundlichen Grüßen
Achim Wohlfarth
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Bestellnummer lautet 7841025 und du kannst ihn über deinen Fachbetrieb bestellen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Achim,
ich vermute, dass der Ventilator defekt ist und ausgetauscht werden muss. Der Abluftfilter befindet sich oben und der Außenluftfilter unten.
Viele Grüße
Flo
Kann ich dir nicht sagen, ob das funktioniert. denn die Ventilatoren werden ja nicht einfach mit 230V~ ein- und ausgeschaltet. Dies erfolgt über die PWM-Ansteuerung.
Viele Grüße
Flo
Der Styroporblock sollte sich dann ausziehen lassen, ja.
Viele Grüße
Flo
Die Bestellnummer lautet 7841025 und du kannst ihn über deinen Fachbetrieb bestellen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
das Lüftungsgerät funktioniert wieder.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden den Motor reparieren zu lassen. Bei einem Ersatzteilpreis von 700€ hätte ich das erwartet. Da der unveränderte Ventilator bei Papst nur 250 € kostet, ist eine Fehlersuche wahrscheinlich auch nicht vorgesehen. Das ist halt die heutige ex und hopp Mentalität. Trotz Nachhaltigkeitsmanagement... Über die Doku im Netz habe ich die Motorsicherung auf der Motorplatine gefunden. Die war kaputt. Kostet einen Euro. Neue Sicherung eingelötet und der Motor läuft wieder.
Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
Gruß Achim
Hallo achim56,
danke für die Info zu deiner Anlage.
Viele Grüße
Flo
Hallo Achim,
ich habe vermutlich das gleiche Problem und würde deinen Lösungweg nochmal besser nachvollziehen wollen und wäre dankbar über weitere Infos. Bei mir ist durch Eletroarbeiten im Haus die Sicherung für die Zuleitung gekommen und nun springen die Lüfter nicht mehr an und die Fehlermeldung E105 erscheint. Auf der Hauptanschlussplatine (oben am Gerät) sind die Sicherungen auf der Platine meines erchachtens i.O.
Du schreibst von der Motorsicherung auf der Motorplatine. Soweit habe ich das Gerät aber noch nicht geöffnet um am Lüfter selbst nachzuschauen. D.h. direkt am Lüfter gibt es noch eine Platine mit einer und Sicherung? Und hast du zufällig noch die Infos zur Sicherung selbst?
Gruß und Dank, Armin