abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Sind die Ventilatoren der Vitovent 300-W bei Störung gegeneinander verriegelt?

Guten Tag,

 

In meinem Neubau kommt die Vitovent 300-W zum Einsatz. Jetzt will der Schornsteinfeger einen Nachweis das die Ventilatoren (Zuluft/Abluft) gegenseitig, bei Störung eines Ventilators, verriegelt sind.

Ist das der Fall und wenn ja wo bekomme ich ein Nachweis her?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Vinc,

in der Serviceanleitung deines Vitovent 300-W, unter Störungsmeldungen, findest du eine schriftliche Information über das Verhalten der Anlage.

Beispiel:

Meldung "E104": Abluftventilator defekt
Verhalten der Anlage: Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet, ...

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Vinc,

in der Serviceanleitung deines Vitovent 300-W, unter Störungsmeldungen, findest du eine schriftliche Information über das Verhalten der Anlage.

Beispiel:

Meldung "E104": Abluftventilator defekt
Verhalten der Anlage: Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet, ...

Beste Grüße °fl
Vielen Dank. Die Anleitung hatte ich nicht.
Top-Lösungsautoren