Hallo zusammen, und guten Rutsch!

 

Ich bin etwas verunsichert: ich habe für unsere Bad Renovierung einen Vitovent 200-D mit Luftqualitätssensor gekauft. Der Einbau passiert erst noch (da bin ich noch am Überlegen ob ich ihn von unserem Standard Installateur einbauen lassen soll, oder von einem Viessmann Fachbetrieb, wegen eventueller Garantie oder technischem Support falls nötig. Tipps nehme ich gerne an).

 

Mein gelieferter Sensor sieht jedenfalls anders aus, als auf sämtlichen Abbildungen im Internet.

 

Auf den Internet Produktbildern ist er durchwegs mit 4P4C RJ Steckverbinder gezeigt. Und auf der Rückseite der Platine hat er ein Bauteil, das nach einem Sensor anmutet.

 

Mein gelieferter Sensor hingegen (ZK02583: # 7571227) hat einen 8-Pin Steckverbinder. Der wiederum passt allerdings auch auf die Platine in der Frontblende  -> scheinbar wurde hier von RJ Steckverbindern auf Pfostensteckverbinder umgestellt?

 

Aber was mich beunruhigt: auf meinem gelieferten Teil mutet so gar nichts mehr nach Sensor an: die Platine ist einseitig bestückt und neben einem 20-Pin QFN package mit S033 Mikrocontroller ist als komplexeres Bauteil nur noch ein kleineres 8-Pin Modul mit Schirmdeckel (Beschriftung: "160 BBLC") vorhanden. Der Schirmdeckel hat eine ~0.3mm Bohrung, die eher fertigungsbedingt ist, würde ich sagen.

 

Wie funktioniert der Sensor (unter der Annahme, dass alles korrekt geliefert wurde)?

 

Vielen Dank und beste Grüße,
Mike

 

 

 

Viessmann_7571227.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hi, ich hab den gleichen Sensor vorgestern erhalten. Meine Anlage ist schon verbaut. Gleiches Problem: Sensor sieht anders aus als in der Montageanleitung.

Erster Einbau: keine Fehlermeldung, aber auch keine erkennbare Funktion. (SMDs Richtung Wand, wie die Anleitung suggeriert).

Dann anders herum montiert. (SMDs zu den Schlitzen hin) Keine Fehlermeldung, aber bislang scheinbar funktionell. Zumindest dreht es bei A schneller als vorher - die einzige Möglichkeit, herauszufunden, ob es tut - zumindest nach meinen Wissen.

Das Loch in der Platine scheint eine Funktion zu haben: es gibt da eine kleine Nase in der Blende auf der Halterung, die da genau reinpasst. Dadurch erkennt man wohl, das es richtig ein installiert ist.

Hilft das?

 

Hi @50k0n , danke, ich denke im Netz kursieren noch die alten Montageanleitungen, auf denen der Sensor zB. auch noch per 4-adrigem RJ Stecker verbunden ist. Es sieht jetzt für mich so aus, als dass einfach irgendwann eine neue Generation Geräte / Sensoren entwickelt/produziert wurde. Und wir haben die aktuelle Version bekommen.

Mich würde natürlich immer noch die Technik dahinter interessieren. Aber es scheint ähnliche Module in MEMS Technologie zu geben (z.B. Bosch BME280), die auch nur ein kleines Loch zum Luftaustausch besitzen.

Analog dazu wäre bei unserem Luftqualitätssensor das Modul "160 BBLC" der Sensor Chip.


Vielleicht mag das ja hier noch jemand von Viessmann bestätigen. Gibt es irgendwo application notes dazu, z.B. welche Zielwerte für die Luftfeuchtigkeit bei den konfigurierbaren Sensibilitätswerten des Sensors angestrebt werden?

 

Vielen Dank.

Die Funktionsweise des Sensors würde mich auch interessieren, aber auch, was das Gerät genau mit den Daten macht? Welche Schwellwerte führen zu was?
Und: Es gibt an der Blende in der Nähe des Sensorssteckplatzes einen weißen Stopfen, der ein Loch verstopft. Ich vermute, den muss man rausziehen, um auf diese Weise einen Luftstrom durch die Blende am Sensor vorbei  zu erhalten - damit der was richtiges messen kann. Macht das Sinn? Kann das jemand bestätigen?