Hallo, ich hätte gerne eine Information zu der Größe, der notwendigen Überströmdurchlässen an Türen(Standart-Tür).
Wir haben eine Lüftungsanlage: Vitovent 300-F.
Wie groß sollten die Luftschlitze unten an den Türen sein, damit die Anlage bestimmungsgemäß funktionieren kann?
Wir haben die Information das, 6-8mm reichen, da die Lüftungsanlage ja fast nie auf Volllast läuft!?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Martin82,
die Spaltflächen bei den Türen sind vom jeweiligen Volumenstrom abhängig. Du kannst dich dabei aber an der nachfolgenden Tabelle orientieren.
Viele Grüße
Flo
Hallo Martin82,
die Spaltflächen bei den Türen sind vom jeweiligen Volumenstrom abhängig. Du kannst dich dabei aber an der nachfolgenden Tabelle orientieren.
Viele Grüße
Flo