mir ist aufgefallen, das bei meiner Vitovent 300-F (7571360801071114) mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) Regelung (7537965801063112) die automatische Volumenstromregulierung durch den CO2-/Feuchtesensor nicht mehr funktioniert. 😪 (Hat sie aber definitiv mal!)
Die Parameter sind wie folgt:
„Freigabe Feuchtesensor 7D05“ auf „1“
„Freigabe CO2-Sensor 7D06“ auf „1“
„Volumentstrom Reduzierte Lüftung 7D0A“ auf „125“
„Volumentstrom Nennlüftung 7D0B“ auf „191“
„Volumentstrom Intensivlüftung 7D0C“ auf „257“
„CO2-Wert für Erhöhung Volumenstrom 7D18“ auf „800“
„Feuchte-Wert für Erhöhung Volumenstrom 7D19“ auf „65“
Betriebsprogramm „Lüftungsautomatik“
Trotzdem bleibt der Volumentstrom bei Überschreitung von CO2 800ppm und Feuchte 65% bei Lüftungsstufe 1 (85m³) und wird nicht mehr automatisch erhöht.
Siehe Beispiel 1980ppm bei 79%:
Früher ging das aber definitiv! Da hat die Lüftung das Zeitprogramm gar nicht interessiert und er ist nur nach den Schwellwerten des CO2-/Feuchtesensors gegangen.
Wenn ich jetzt das Zeitprogramm ändere von Stufe 1 auf 2, 3, 4 nimmt die Regelung das sofort an und übernimmt dann die hinterlegten Volumenströme.
Nur macht so der Einsatz des CO2-/Feuchtesensors keinen Sinn mehr, da er ja den Volumenstrom automatisch regulieren soll, je nach Luftqualität.
Kann es sein, dass dies mit dem Software Update der WO1C Regelung auf Version 4.78 zu tun hat, welches im Ticket 01887944 bei mir durchgeführt wurde?
Bitte um Hilfe und Behebung des Problems. 🙏
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo koeber,
damit die Funktion gegeben ist, muss im Zeitprogramm Lüftung der Betriebsstatus "Normal" aktiv sein.
Viele Grüße
Flo
Zudem konnte ich am 11.09.2022 noch viel mehr Werte in der Vitodata 100 bzgl. Lüftung sehen:
Aktuell sehe ich da nur noch:
Was ist passiert 🤔
Hallo koeber,
damit die Funktion gegeben ist, muss im Zeitprogramm Lüftung der Betriebsstatus "Normal" aktiv sein.
Viele Grüße
Flo
Hi @Flo_Schneider,
vielen Dank für deine Antwort.
In der Bedienungsanleitung zum Lüftungsbedienteil, Typ LB1
auf Seite 46 > Kohlendioxidkonzentration (CO2-Konzentration) habe ich mittlerweile den Hinweis gefunden:
Hinweis
Die Regelung der Kohlendioxidkonzentration ist nur
möglich, falls Lüftungsstufe 2 oder 3 eingestellt ist.
Und das funktioinert auch in Stufe 2 oder 3 👍
Weißt du zufällig noch, warum in der Vitodata 100 nur noch abgespeckte Werte der Lüftungsanlage zur Verfügung stehen?
Am 11.09.2022 hatte ich noch:
Aktuell sehe ich da nur noch:
VG ✌️
Das kann ich dir leider nicht beantworten, ich hake diesbezüglich einmal bei uns nach.
Viele Grüße
Flo
Hello @koeber,
The two sensors were part of the system originally? Or you had buy those seprately?
Thanks,
Tamas
The CO2 and humidity sensor was part of my ordered heating system bundle which was ordered via a general house build constructor.
I was not aware of that such a sensor was part of the package. Otherwise I had planned wired cables in the living room wall for a clean Installation 😉
Here is a online Shop for ordering the Sensor which is working with a Vitovent 300F AirFlow device:
https://www.heizungsdiscount24.de/wohnungslueftung/viessmann-co2-feuchtesensor-7501978.html
(Don't be afraid regarding the price 😁)
If you using the ViCare App an wants to have the CO2 values in there, it's better to order this sensor:
https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php?info=p324903
Hope this helps you further.
Best regards ✌🏻