Hallo zusammen,
habe meine Lüfter nach fast 10jahren ausgebaut und gereinigt nun bekomme ich den Fehler E029.
Der Fehler Wechsel auf E028 wenn man die blauen Druckschläuche vertauscht, ebenso die Lüfter Position vertauscht. Der Fehler bleibt. Ich habe mehrfach alle Schläuche gereinigt, auf knicke geprüft und auch die Metallrohre sind durchgängig.
der Fehler tritt immer wieder nach dem wiederstart und 2,5 Minuten auf. Die Lüftung läuft bis zu den 2,5min ohne Probleme.
Typ Vitovent 300w Typ 32 s B400 aus 2016
Bitte dringend um Hinweise.
Gruß
Ro74
Hallo Ro74,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
7571090601053101
Typ H32S B400
7571090601053101
Danke, ich gehe davon aus, dass hier der Ventilator defekt ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
leider hat sich ein Tippfehler in den ersten Text eingeschlichen. 😢
Der Fehler ist E027 oder E028, je nachdem wie die blauen Schläuche angeschlossen sind.
Das Fehlverhalten ist identisch, wenn man die Lüfter tauscht, was doch gegen einen Fehler des Lüfters spricht. Da der Fehler nach meinem Verständnis durch die blaue druckschläuche verursacht wird, oder ist das nicht der Fall?
Ja, das ist korrekt. Hattest du diese einmal durchgepustet, um eine Verstopfung auszuschließen?
Viele Grüße
Flo