Guten Tag,

 

in welche Richtung muss bei der Vitovent 300 der G4 und G7 Filtepflei zeigen? Heißt wie ist der Luftstrom? Leider geht das aus der Bedienungsanleitung nicht hervor. 

Ggfs. kann man die Bedienungsleitung aktualisieren. 

 

Gruß und vielen dAnk vorab für Ihre Hilfe!

 

Don Siven 

5 ANTWORTEN 5

Hallo DonSiven,

die Luft geht immer in Richtung Wärmetauscher, damit dieser vor einer größeren Verschmutzung geschützt wird. Wenn du mir die Herstellnummer nennst, kann ich es dir auch anhand eines Bildes zeigen.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

das Typenschild zeigt Votovent 300W 300M3/H. Aus 2016.
Leider sehe ich am Gerät nicht welche Luft in welche Richtung geht und wie rum ich den G4 und F7 einschieben soll.
Eine Kennzeichnung am Gerät oder in der Anleitung wäre klasse. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten.

Gruß und Dank vorab für deine Hilfe.

Gruß Sven

Auf dem nachfolgenden Bild habe ich dir eingezeichnet, in welche Richtung die Luft strömt.

Vitovent 300-W.PNG

Viele Grüße °fl

Okay danke. Also g4 von oben nach unten und der F7 von unten nach oben.

Genau so.

Viele Grüße °fl