Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
ich habe eine Vitovent 300-F verbaut. Wie stelle ich jetzt den Bypass richtig ein, dass er (jetzt) im Sommer, Nachts die kühle Luft über den Bypass führt? Gestern ging der Bypass mal kurz und dann wieder nicht, (siehe Fotos). Ich kann hier nicht verstehen wieso die Luft plötzlich (nach wenigen Minuten) wieder über den Wärmetauscher geführt wurde (2. Foto).
Wer kann mir die ganzen Temperaturen mal erklären?
Wo kann ich wie den Bypass richtig einstellen, dass, wenn es im Sommer außen kühl ist, die Luft über den Bypass ins Haus bekomme?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
In dem Fall musst du die minimale Zulufttemperatur tiefer einstellen. Allerdings verlängerst du damit im Endeffekt nur die Zeit etwas, denn sobald die Außenlufttemperatur weiter absinkt, was in der Nacht normal ist, wird der Bypass wieder schließen.
Viele Grüße
Flo
Hallo rennrad,
der Bypass ist geschlossen auf dem einen Bild, weil Außenlufttemperatur mit 17,2°C kleiner ist als die minimale Zulufttemperatur des Bypasses (16°C) zuzüglich 1,5K (17,5°C).
Viele Grüße
Flo
1,5K? Dachte es wären nur 0,5 Grand unterschied.
Kann ich dann den Bypass irgendwie manuell über das Menü öffnen, oder muss die minimale Zulufttemperatur runter gestellt werden?
Danke.
In dem Fall musst du die minimale Zulufttemperatur tiefer einstellen. Allerdings verlängerst du damit im Endeffekt nur die Zeit etwas, denn sobald die Außenlufttemperatur weiter absinkt, was in der Nacht normal ist, wird der Bypass wieder schließen.
Viele Grüße
Flo
Hast du dann eine sinnvollere Lösung, wenn ich im Sommer Nachts mir kühle Luft ins Haus holen möchte? Wenn ich die minimale Zuluft runterstelle (geht ja bis 5 grad) muss sie ja wohl im Herbst/Winter wieder hochstellen.
Hi Rennrad,
hi Flo,
warum sind die Werte für die ZUL. bei geschlossenem Bypass niedriger als bei geöffnetem Bypass?
Wenn ich es richtig sehe beträgt die ZUL bei geschlossenem Bypass = 18,9 C
und bei geöffnetem = 22,9 C.
Wie kann man sich das denn erklären?
@Flo_Schneider
@Crix90
Das Bild entstand sofort, nachdem der Bypass geschlossen hatte. Hier zwei Bilder, wie es mit ein bisschen Zeit dazwischen aussieht.
Passt das jetzt?
Ok, das erklärt es. So sieht es korrekt aus.
Viele Grüße
Flo
Wo finde ich denn die ByPass Parameter @Flo_Schneider ?
Ich spreche in meinem Fall allerdings über die Anlage 200-W.
Welche sind das genau?
Würde gerne saisonal anpassen.
Dankeschön
PS
Hallo SchmierrePitt,
bei der 200-W gelten folgende Bedingungen:
Die jeweiligen zuständigen Parameter stehen dabei.
Viele Grüße
Flo
Danke Dir @Flo ,
Bei mir ist der Bypass aber offen, obwohl er zu sein sollte?
RaumTempSoll (Heizung) = 20Grad
RaumTempSoll (Lüftung) = 22Grad
Ablufttemp = zb 22,9Grad
Bypass offen
Aber Laut deinem Bild oben dürfte sie erst ab 22+2K auf machen?
Mach doch mal ein Bild der Lüftungsübersicht und teil mir mit, wie der Parameter 7D21 eingestellt ist.
Viele Grüße
Flo
7D21 = 7
Habe jetzz auf 20Grad Lüftungstemp gestellt...
Seit dem ist der Bypass offen....passt so?
Dann ist die Konstellation gegeben, dass der Bypass öffnet.
Viele Grüße
Flo
Hallo Zusammen, wo im Menu finde ich denn die Möglichkeit, diese Werte (min. Zuluft Bypass) einzustellen? Ich habe die Vitocall 200-S, die Steuerung ist denke ich identisch, den Parameter 7D21 finde ich auch, ist auf 7 eingestellt. Nur o. g. Einstellmöglichkeit finde ich nicht. Vielen Dank!