abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Aussenwandgitter Wind/Wetterblende für Rohr

Moin,

wir haben eine Vitovent 300-W und bei starken Winden blässt dieser direkt in die Anlage und es kommt zu unschönen bis nervigen Geräuschen bei Räumen die kurze Zuleitungen haben. Wir dachten, dass ein leichter Bogen bis zu 90 Grad hier eigentlich Abhilfe schaffen müsste. Gibt es Erfahrungen hierzu?

 

PXL_20240206_080901241.jpgPXL_20240206_080917694.jpg

3 ANTWORTEN 3

Hallo beriffm, 

 

wir empfehlen dies nicht auf der Wetterseite des Hauses zu installieren. Kannst du baulich dafür sorgen, dass der Wind nicht direkt eingeblasen wird?

 

Viele Grüße
Flo

Nein, es ist eine Aussenwand wie auf den Fotos zu sehen. Ein kurzer Aufsatz mit leichtem Winkel (am Ende nach unten) sollte das Problem eigentlich lösen. Bin ich der einzige dem das widerfährt?

Das ist mir bewusst, dass es eine Außenwand ist. Die bauliche Maßnahme sollte dementsprechend bauseits geschehen.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren