Außenfühler bei Vitovent 300 zeigt 80 Grad an

Leider schaltet sich meine Lüftungsanlage mit Fehlermeldung F9 ab und Außentemperatur wird 80 Grad angezeigt. Jetzt würde ich gerne den Außentemperaturfühler nachmessen - ob es an dem liegt.

Könnte mir jemand die Kennlinie des Fühlers schicken?

(Vivovent 300 - Seriennummer 7373373801026107)

Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @CB4 

 

Kennlinie des Sensors Pt500.

2024-06-10 07_07_36-5681762VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

2024-06-10 07_12_18-5681762VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @CB4 

 

Kennlinie des Sensors Pt500.

2024-06-10 07_07_36-5681762VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

2024-06-10 07_12_18-5681762VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 

VG

Hallo divanc,

vielen Dank für die schnelle Hilfe!