Ich habe eine vitodense 300-W (WB3D) ohne LON/LAN-Modul. Was muss ich kaufen, um mit meinem Router (LAN) zu verbinden und Konnektivität zu erhalten?

5 ANTWORTEN 5

Hallo KrisTant,

 

zunächst gib bitte noch die vollständige Herstellnummer deines Vitodens mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hey Benjamin, 

Die Herstellnummer ist 7424974101746103.

Danke, Kris 

Um die Anlage via LAN einbinden zu können benötigst du eine Vitocom 100 LAN1.

Diese wird via LON mit deinem Vitodens verbunden und via LAN mit deinem Router.

Als App ist in diesem Zusammenhang die Vitotrol-App zu verwenden.

 

Alternativ kannst du die Vitoconnect verwenden, welche via WLAN mit deinem Router verbunden wird.

Danke!

Enthält die Vitocom 100 LAN1 und die Vitoconnect immer ein LON-Modul? Was sind die Modellnummern?

Denn der Preis ist sehr hoch (> 300 EUR).

Nein, zumal die Vitoconnect auch gar kein LON-Modul zur Einbindung benötigt, da diese nicht via LON eingebunden wird.

 

Für ein entsprechendes Angebot wende dich bitte an deinen Fachbetrieb vor Ort. 

Die Modellbezeichungen lauten wie folgt: Vitocom 100 LAN1; Vitoconnect 100 Opto1 o. Vitoconnect Opto2

 