abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Zirkulationspumpe via KNX ein und ausschalten

Hallo an alle

habe dieses

KNX Gateway  Vitogate 200 KNX  Serialnr.: 7542150600164104  Artikelnr.: 5546191-02

im einsatz.

 

Wie kann man damit die Zirkulationspumpe ein und ausschalten ??

6 ANTWORTEN 6

Keiner eine Idee ??

oder wass passier wenn ich der Zirkulationspumpe einfach die 230 Volt wegnehme und wieder gebe bei bedarf ??. ist das irgendwie negativ oder mit störungen verbunden ?

 

Ich habe dafür keinen Datenpunkt gesehen. Ohne Softwareerweiterung von Viessmann wird das wohl nicht gehen.

Bei mir habe ich einen KNX Aktor in die Pumpe eingebaut und parallel zu dem Relais der Steuerung geschaltet (da gibt es eine Schraubklemme - steht in der Service-Anleitung) und schalte die Zirkulation nun über Bewegungsmelder zusätzlich ein.

wo wird das relais an welche schraubklemme angeschlussen ??

 

Habe gerade keine Zeit nachzuschauen, aber im Service-Manual ist ein Anschlussplan für die Elektrik und da steht auch die Klemme für die Zirkulationspumpe.

Hallo! Ich muss das hier mal eben aufwärmen: Was passiert eigentlich, wenn ich die Zirkulationspumpe komplett extern über einen Schaltaktor bediene? Meine Präsenz in den entsprechenden Räumen habe ich sowieso auf dem Bus und möchte einfach nur, dass das Warmwasser schneller am Hahn ankommt. Kann man der Wärmpepumpe (Vitocal 250-A) nicht sagen, dass keine Zirkulationspumpe vorhanden ist und so die entsprechenden Fehlermeldungen umgehen, wenn man diese an der Steuerung vorbei bedient? Wenn ich warmes Wasser rausziehe, sollte die Anlage ja selbst welches nachproduzieren...

 

Vielen Dank!

Ich antworte mir nach Rücksprache mit dem Heizungsbauer mal selbst: Die Zirkulationspumpe muss überhaupt nicht an der WP-Steuerung hängen (d.h. sie weiß nichts davon), bleibt einfach komplett autark und damit individuell regelbar.

Top-Lösungsautoren