Danke für eine schnelle Antwortauf die Frage.
ich bekomme eine Wp Vitocal 250A welche 3 Heizkreise steuern soll. 1. Heizkreis Hauptwohnung Heizkörper, 2. Heizkreis mit Systemtrennung Fußbodenheizung und 3 Wegemischer , 3. Heizkreis Elinliegerwohnung mit Heizkörper. Die Frage die ich habe ist: was ist am sinnvollsten , 3 Wegemischer vor oder hinter der Systemtrennung ( Fußbodenheizung) installieren. Die Systemtrennung Fußbodenheizung habe ich weil ich Saustoffdurchlässige Rohre ( Baujahr 1982) installiert habe.
Zur Zeit habe ich eine Gasheizung Vitodens 300 aus dem Jahe 1999, wo der 3 Wegemischer vor der Systemtrennung installiert wurde.
Vielen Gank für eine Antwort
Uwe29
Vor dem Systemtrenner. Es macht in meinen Augen keinen Sinn, den Systemtrenner höher aufzuheizen als nötig.