Meine Kondensathebeanlage hat einen Alarmkontakt (potentialfreier Ausgang. (Öffner/Schliesser)). Wo kann ich diesen potentalfreien Ausgang an meinen Vitocrossal 300 anschliessen damit, im Fall einer Störung, dieHeizungsanlage ausgeschaltet wird ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Helmut,
der Alarmkontakt der Kondensathebeanlage ist gedacht, um eine Hupe oder Lampe anzuschalten. Die Abschaltung des Brenners über diesen Kontakt ist über eine Erweiterung EA1 möglich.
ABER:
Bei der Planung muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die Heizung für den Frostschutz zuständig ist. Im Störungsfall der Kondensatpumpe könnte es dazu kommen, dass Ihnen die Wasserleitungen einfrieren. Vorausgesetzung dafür ist, dass es draußen kalt genug ist und die Störung nicht bemerkt wird. Eine Woche Skiurlaub z.B. reicht da durchaus schon aus. Im schlimmsten Fall frieren Ihnen die Wasserleitungen ein und platzen auf. Der daraus entstandene Wasserschaden ist nicht nur sehr ärgerlich, sondern wird auch von den Versicherungen nicht übernommen, da die Heizung den Frostschutz sicherstellen sollte. Aus diesem Grund darf eine Heizung, egal welcher Hersteller, nicht durch eine Kondensathebeanlage gesperrt werden.
Der maximale Kondensat der im Betrieb entsteht: 0,14 kg pro kWh.
Sie sehen also, die Menge an Kondensat, die entstehen kann ist sehr gering und wird Ihnen keinen großen Wasserschaden verursachen. Sie sollten den Alarmkontakt der Kondensatpumpe nutzen, um eine Warnleuchte zu schalten. Alternative könnte auch eine Vitocom 100 eingesetzt werden. Diese würde Ihnen im Störungsfall eine SMS zusenden.
Mit freundlichen Grüßen °mi
Hallo Helmut,
der Alarmkontakt der Kondensathebeanlage ist gedacht, um eine Hupe oder Lampe anzuschalten. Die Abschaltung des Brenners über diesen Kontakt ist über eine Erweiterung EA1 möglich.
ABER:
Bei der Planung muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die Heizung für den Frostschutz zuständig ist. Im Störungsfall der Kondensatpumpe könnte es dazu kommen, dass Ihnen die Wasserleitungen einfrieren. Vorausgesetzung dafür ist, dass es draußen kalt genug ist und die Störung nicht bemerkt wird. Eine Woche Skiurlaub z.B. reicht da durchaus schon aus. Im schlimmsten Fall frieren Ihnen die Wasserleitungen ein und platzen auf. Der daraus entstandene Wasserschaden ist nicht nur sehr ärgerlich, sondern wird auch von den Versicherungen nicht übernommen, da die Heizung den Frostschutz sicherstellen sollte. Aus diesem Grund darf eine Heizung, egal welcher Hersteller, nicht durch eine Kondensathebeanlage gesperrt werden.
Der maximale Kondensat der im Betrieb entsteht: 0,14 kg pro kWh.
Sie sehen also, die Menge an Kondensat, die entstehen kann ist sehr gering und wird Ihnen keinen großen Wasserschaden verursachen. Sie sollten den Alarmkontakt der Kondensatpumpe nutzen, um eine Warnleuchte zu schalten. Alternative könnte auch eine Vitocom 100 eingesetzt werden. Diese würde Ihnen im Störungsfall eine SMS zusenden.
Mit freundlichen Grüßen °mi