Hallo Community,
mehr durch Zufall habe ich bemerkt, dass die Vitovalor 300-P über die IP-Adresse in meinem Heimnetz auf Port 80 erreichbar ist und ein Web-Interface anbietet:
Ich habe dazu nirgendwo etwas gefunden. Meine Fragen:
Würde mich über ein paar Infos freuen!
EDIT: habe inzwischen rausgefunden, dass das die Vitocom 300 ist, die da antwortet, und der Login ist vitocom - Passwort: viessmann. Das bringt einen auf eien Seite, auf der man die IP-Konfiguration ändern kann:
Geht da noch mehr?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, auch Stromproduktion der Brennstoffzelle 😎
Hab zwar etwas gebraucht ehe man die Datapoint hat aber ...... es geht.
GRuß
GW1
Schade.
Versuch es mal mit einem RPI + Optokopplermodul / FHEM und VCONTROL300 bei Tante Google....
Da klappt es mit der Heizungsabfrage 😉
Gruß
GW1
Hehe, das mache ich schon 🙂 ich dachte nur, via Webinterface komme ich an die paar Sachen, die ich via Optolink nicht rausbekomme (Stromproduktion der Brennstoffzelle).
Ja, auch Stromproduktion der Brennstoffzelle 😎
Hab zwar etwas gebraucht ehe man die Datapoint hat aber ...... es geht.
GRuß
GW1
Ui, d.h. es gibt inzwischen eine gute Datenpunktliste bzw. vcontrold-XML für Vitovalor 300-P? Kannst Du mir einen Link/Hinweis geben, wo ich das finde? Alles, was ich per Google-Suche finde ist ohne Brennstoffzellenkennzahlen...
EDIT: Inzwischen nach reichlich Forumswühlen gefunden, was Du meinst. Danke!
Für andere die suchen: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=67744.0;attach=137311 (FHEM-Forumsregistrierung erforderlich)
welche App nutzt ihr für die Vitovalor 300 ?????
bekomme sie nicht verbunden !!!!!
gibt es eine anleitung ?
Warum postest Du quer ?