Hallo,
ich habe eine Vitotronic 200 WO1C und seit gestern einen Vitocomm 100 LAN1 angeschlossen.
Die Einrichtung des Vitocomm funktionierte ohne Probleme. Das Gerät wird in Vitodata 100 auch angezeigt und gefunden.
Die Heizungsanlage dahinter wird jedoch nicht angezeigt und auch in der Vitotrol APP kommt der Fehler dass keine kompatible Anlage gefunden wurde.
Am Vitocomm leuchten beide LEDs konstant grün.
Vielen Dank,
Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Michael,
ich vermute, dass du die Codieradressen in der Wärmepumpe noch nicht angepasst hast? Plug and Play funktioniert hierbei leider nicht. Die Adressen 7777, 7779 und 7710 müssen alle auf 1 gestellt werden. Danach müssen über Vitodata 100 nochmal die Anlagendaten aktualisiert werden.
Beste Grüße, °ch
Hallo Michael,
ich vermute, dass du die Codieradressen in der Wärmepumpe noch nicht angepasst hast? Plug and Play funktioniert hierbei leider nicht. Die Adressen 7777, 7779 und 7710 müssen alle auf 1 gestellt werden. Danach müssen über Vitodata 100 nochmal die Anlagendaten aktualisiert werden.
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |