Hallo Flo Schneider,
nochmals vielen Dank für die Bemühungen. Ich werde dass in der nächste Versammlung ansprechen und abstimmen lassen. Es ist halt immer ein Problem wenn man solch eine Person im Hause hat der nicht wirtschaftlich rechnen kann.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Walter3
Hallo Walter,
Wenn man deine Wärmepumpe ausbauen würde und auf einem Prüfstand unter den von Viessmann vorgegeben Bedingungen laufen lassen würde, gehe ich stark davon aus dass sie genau die vorgesehen Arbeitszahl erreichen würde.
Leider kann die Heizungsfirma und auch der Besitzer durch sein Verhalten bei einer Wärmepumpe deutlich mehr falsch machen als bei einer konventionellen Heizung. Die Bandbreite ist um einiges größer.
Je nach dem welche Vorlauftemperatur dein Haus erfordert ist JAZ 2,4 schon in Richtung sehr schlecht.
Wenn du dir die Beiträge der letzten Wochen in der Rubrik Wärmepumpen hier anschaust, findest du mehrere "Leidensgenossen", die meist durch Tipps hier im Forum einiges verbessern konnten.
VG Michael
Hallo Flo Schneider,
wir haben für die Steuerung eine Vitotronic 200 Typ WO1B eingebaut. Die Wärmepumpe ist die Vitocal 350. Für die Warmwasserregelung haben wir die Vitrotrans 353. Die Warmwasser Temperatur an der Vitotrans 353 ist hier bei 50 Grad eingestellt. Die Warmwasserzeit beträgt 24 Stunden. An der Vitotronic 200 ist die Temperatur für Warmwasser auf 60 Grad eingestellt. Es sind zwei Boiler mit jeweils 600 ltr. Speichervollumen ebenfalls eingebaut. Ein Boiler ist für die Fussbodenheizung der andere für Warmwasser. Die Vorlauftemperatur für die Fussbodenheizung beträgt 33 Grad und der Rücklauf zeigt 26 Grad an. Ebenfalls ist die Heizanlage auch mit einer elektrischen Zusatzheizung versehen. ( 9,4 kwh ) Die Heizkennlinie zeigt einmal die Neigung 1,0 und das Niveau 2K an. Siehe auch Bilder hierzu. Die Raumtemperatur am Menü 20 Grad
Hallo Walter,
an Hand der Beschreibung kann man schon einige Ursachen ableiten.
Generell hängt COP bzw. JAZ vom Carnot Wirkungsgrad ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungszahl
D.h. je größer der Temperaturhub den die WP machen muss, umso schlechter de COP.
Als Faustregel kann man sagen:
Vorlauftemperatur 1 K niedriger --> Leistungszahl 2,5 % höher
Quellentemperatur 1 K höher --> Leistungszahl 2,7 % höher
Die von dir genannte WW Temperatur und Heizkurve erklären den schlechten COP.
Vermutlich schaltet auch sehr häufig der Heizstab zu, da die Wärmepumpe mit den hohen Soll Temperaturen überfordert ist.
>>Warmwasser auf 60 Grad
Der Vorteil eine Frischwasserstation ist, dass die Legionellen Gefahr sehr gering ist, da das Wasser sofort wieder verbraucht wird. Daher bräuchte man keine 60. bzw. 50 Grad.
>>Die Heizkennlinie zeigt einmal die Neigung 1,0
Die meisten Analgen laufen mit Neigung 0,2 und entsprechend niedrigerer Vorlauftemperatur.
Deine Anlage läuft übertragen mit "Vollgas" und wird mit den Thermostaten in den Räume als "Handbremse" geregelt.
Um das zu ändern gehst du so vor wie Flo hier beschreibt:
VG Michael
Hallo Flo Schneider,
wir wohnen hier in einem 6 Familienhaus mit 6 Eigentumswohnungen. Nach Rücksprache mit der Heizungsbaufirma wurden die zur Zeit eingestellten Werte wegen eines einzelnen Eigentümers so hoch eingestellt. Gibt es mittlerweile andere Vorschriften die niedrigere Werte Warmwasser erlauben?
Die 60 Grad Boilertemperatur ist ja schon am oberen Limit einer Wärmepumpe. Vielen Dank.
Viele Grüße
Walter3