abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitogate 200 KNX - Entschlüsselung der Fehlercodes in den Störungsmeldungen

Hallo,

wo finde ich eine Entschlüsselung der Fehlercodes, die in KNX 72 und 73 gespeichert sind?

 

Vitogate_72_Alarm_Stoerungsmeldung_Vitogate
Vitogate_73_Alarm_Stoerungsmeldung_KNX_1_1_VScotHO1_40

 

24 ANTWORTEN 24

Hallo nick14,

 

wo bekommst du diese Meldung denn angezeigt?

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Benjamin,
die stehen in den KNX-Registern für:
Vitogate_72_Alarm_Stoerungsmeldung_Vitogate (Type=NumberItem, State=23199969, Label=72 Alarm Störungsmeldung Vitogate, Category=number

bzw.

Vitogate_73_Alarm_Stoerungsmeldung_KNX_1_1_VScotHO1_40 (Type=NumberItem, State=16842752, Label=73 Alarm Störungsmeldung KNX 1 1 VScotH01_40, Category=number

Könntest du uns bitte noch mitteilen, welche Viessmann-Komponenten du via KNX eingebunden hast?
Dazu bitte jeweils die zugehörige Herstellnummer mit angeben.

Vitogate_200_KNX_Mapping.png

 Hier das Mapping auf den KNX-Bus. Es geht um die Nummern 1472 (4 Byte) und 1473 (4 Byte).
Ich nutze die Produktdatenbank: Vitogate_200_KNX_R_1_6.knxprod von Viessmann

Könntest du meine Frage bitte noch entsprechend beantworten?

 

Sorry, was meinst Du mit Komponente?

Verbaut ist das Viessmann Vitogate 200 KNX, das LON-Modul steckt in Vitotronic 200 KW6B mit Vitocrossal 300 CU3A.
War das die Frage?

Könntest du uns bitte noch mitteilen, welche Viessmann-Komponenten du via KNX eingebunden hast?
Dazu bitte jeweils die zugehörige Herstellnummer mit angeben.

 

Könntest du bitte, wie oben geschrieben, die zugehörigen Herstellnummern mit angeben? 

Habe nur diese Nummer von meinem Fachbetrieb bekommen:
7776311103072128

Das Vitogate hat ebenfalls ein Typenschild, worauf die zugehörige Herstellnummer mit angegeben ist.

Könntest du diese bitte noch mit angeben? 

Vitogate 7842 2810 0142 9107

Vielen Dank.


Was genau für eine "Enschlüsselung" suchst du denn zu den Datenpunkten? 

 

Hier auf jeden Fall mal eine Beschreibung zum Aufbau der Datenpunkte und der Link zu Vitogate.info Seite.

 

https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html

 

Benjamin_Reuter_0-1645542167097.png

 

 

 

 

Diese Unterlagen habe ich schon durchgearbeitet, die helfen nicht weiter.

Ich habe oben beschrieben, dass ich die Zahlencodes entschlüsseln möchte:

1472: Alarm Störungsmeldung Vitogate:                                     23199969      (4Byte-Wert auf KNX)

1473: Alarm Störungsmeldung_KNX_1_1_VScotHO1_40:          16842752      (4Byte-Wert auf KNX)

ok, wenn ich mir Dein Bild anschaue, komme ich zu folgendem Schluss:

1472:  23199969 (dezimal) --> 0x16200E1 (hex) --> 01 62 00 E1 --> Fehler E1   (was ist Fehler E1?)
1473:  16842752 (dezimal) --> 0x1010000 (hex) --> 01 01 00 00 -->  ??

Die Fehlerliste für das Vitogate findest du bei den Unterlagen die du bereits durchgearbeitet hast, unter dem von mir angegeben Link.

 

Die Meldung E1 steht für "Ausfall lokale LON-Verbindung". 

kannst Du mir bitte helfen und sagen, wo Du das gefunden hast? Danke

Du musst einfach den angegebenen Link aufrufen und dort dann das PDF im Bereich "Fehlercodes" öffnen.

 

Benjamin_Reuter_0-1645601026023.png

 

ok, habe auf meinem Mobilgerät nur die Drucksachen mit den vier Links gesehen. Danke

Gerne. 

Kannst Du mir bitte noch die Datenpunktliste zukommen lassen? Sie steht nicht zum Download zur Verfügung. Danke

Die Datenpunktliste kann dein Fachbetrieb, über welchen du das Vitogate erworben hast, über unsere zuständige Verkaufsniederlassung anfordern. 

warum so umständlich im Zeitalter von Internet?

Ich bin an diese Vorgehensweise gebunden.

 

Die Datenpunktliste muss durch den Fachpartner über unsere zuständige Verkaufsniederlassung angefordert werden.

ich habe sie mir im Internet runtergeladen

Na das ist doch super. 🙂 

Top-Lösungsautoren