Hallo, auch meine ViCare App hat plötzlich keine Verbindung mehr zum Vitodens 300-W, B3HE19.

Beim Einloggen in die App erscheint die Meldung: Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet.

Jedoch das Display des Brenners zeigt an: Netzwerk verbunden (ein Repeater ist installiert, Signalstärke 90 %)                                   Allerdings: Backend nicht aktiv

WLAN und Anlage nahm ich bereits mind. 10 Min. vom Netz und startete neu. Nichts verändert sich!

Wie kann die App wieder funktionsfähig werden???

6 ANTWORTEN 6

I am using a Vitodens 100 with Vitoconnect OT2. For about a week, Vitoconnect has been unable to connect to Wi-Fi, indicated by a red Wi-Fi icon on the device.

I have tried the following troubleshooting steps:

Reinstalling the Android app
Clearing the app's data and cache
Resetting Vitoconnect (holding the button on OT2 for 30 seconds)
Powering Vitoconnect OT2 on and off
Connecting Vitoconnect OT2 to different Wi-Fi routers and networks
Re-adding Vitoconnect OT2 to my Viessmann account multiple times
I have also collected Vitoconnect logs, which I am attaching to this email. The log file contains multiple errors.

 

Jan 1 01:02:04 vitoconnect local1.info lightls::model[386]: Setting data (id='25', value='3fcd02', quality=0)
Jan 1 01:02:06 vitoconnect local1.info hb2networkcontrol[386]: Changed network-property = network.wlan.sta.credential_status
Jan 1 01:02:06 vitoconnect local1.info hb2networkcontrol[386]: Changed Network-Property-Value = correct
Jan 1 01:02:06 vitoconnect local1.info hb2app[386]: Storing system properties.
Jan 1 01:02:06 vitoconnect local1.crit hb2commonpropertieshb2common[386]: updating md5(/etc/hb2app.conf): 3489082ba206ec193ade0d4bd75c5784
Jan 1 01:02:06 vitoconnect local1.info hb2localhandling[386]: device_error_state_ = kErrorState_Active
Jan 1 01:02:06 vitoconnect local1.info hb2dceadapter_[386]: USING DEFAULT URL!
Jan 1 01:02:06 vitoconnect local1.info hb2dceadapter_[386]: Successfully requested connection to backend (code 0)
Jul 13 20:45:41 vitoconnect local1.info lightls::d hw[386]: Setting temperature setpoint (t=50.000000)
Jul 13 20:45:41 vitoconnect local1.info lightls::d hw[386]: Result=0
Jul 13 08:45:41 PM vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: ID TimeProgramActiveSetpointCh1 not sent: invalid size (7 bytes of max. 0)!
Jul 13 20:45:41 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: ID HeatingCircuitStateCh1 not sent: invalid size (11 bytes of max. 0)!
Jul 13 20:45:42 vitoconnect local1.info llsadapter[386]: On data value (id='56', size=3)
Jul 13 20:45:42 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: error: DCe connection reported error 8.
Jul 13 20:45:42 vitoconnect local1.info hb2dceadapter_[386]: Backend connection reported an error!
Jul 13 20:45:42 vitoconnect local1.info hb2localhandling[386]: device_error_state_ = kErrorState_Active
Jul 13 20:45:44 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: error: DCe connection reported error 8.
Jul 13 20:45:44 vitoconnect local1.info hb2dceadapter_[386]: Backend connection reported an error!
Jul 13 20:45:46 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: error: DCe connection reported error 8.
Jul 13 20:45:46 vitoconnect local1.info hb2dceadapter_[386]: Backend connection reported an error!
Jul 13 20:45:50 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: error: DCe connection reported error 8.
Jul 13 20:45:50 vitoconnect local1.info hb2dceadapter_[386]: Backend connection reported an error!
Jul 13 20:45:51 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: ID wifi_strength not sent: invalid size (1 bytes of max. 0)!
Jul 13 20:45:51 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: ID wifi_channel not sent: invalid size (1 bytes of max. 0)!
Jul 13 20:45:54 vitoconnect local1.info hb2localhandling[386]: Toggle accesspoint mode (UI)
Jul 13 20:45:57 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: error: DCe connection reported error 8.
Jul 13 20:45:57 vitoconnect local1.info hb2dceadapter_[386]: Backend connection reported an error!
Jul 13 08:46:01 PM vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: ID wifi_strength not sent: invalid size (1 bytes of max. 0)!
Jul 13 20:46:01 vitoconnect local1.err hb2dceadapter_[386]: ID wifi_channel not sent: invalid size (1 bytes of max. 0)!
Jul 13 18:46:02 vitoconnect user.info kernel: [ 146.865275] wlan.sta: deauthenticating from 36:e3:48:cc:df:f3 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
Jul 13 18:46:02 vitoconnect user.debug kernel: [ 146.902744] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
Jul 13 18:46:02 vitoconnect user.debug kernel: [ 146.902773] cfg80211: Restoring regulatory settings while preserving user preference for: DE
Jul 13 18:46:02 vitoconnect user.debug kernel: [ 146.902790] cfg80211: Kicking the queue
Jul 13 20:46:02 vitoconnect user.notice root: /usr/bin/cm/ap/././.. /common/destroy_wlan_interfaces.sh: WLAN wlan.sta interface destroyed.

Hallo HF11,

 

laut unserem System ist deine Anlage aktuell nicht mit dem WLAN / Internet verbunden.

Bitte konfiguriere die Netzwerkeinstellungen neu.

 

Prüfe im Anschluss, ob die Anlage wieder via ViCare App zu erreichen ist.

Wenn nicht, probiere es bitte über ein anderes WLAN, am besten über den HotSpot eines zweiten Handys, das in direkter Nähe zu deiner Anlage ist.

 

Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team

Hallo Chris34,


leider können wir in dieser Community nur Support für Anlage anbieten, die auch in Deutschland verkauft und installiert wurden, da wir keinen Zugriff auf Anlage außerhalb Deutschlands haben.
Bitte wende dich an die Kollegen vor Ort - am besten per Mail. Die Adresse findest du auf der Viessmann Homepage deines Landes unter "Kontakt".


Besten Gruß

Sure, I understand that. However, I am not the author of this thread. By looking at the forum, it seems there are multiple recent threads mentioning the same issue with the red WiFi icon. If you assist the author of this thread and others requesting help in similar threads, you will automatically be helping me as well.

 

Hallo Chris,

danke für die Rückmeldung.

Meine Anlage ist jedoch mit dem WLAN/Internet verbunden (s. Fotos). Die Netzwerkeinstellungen habe ich schon mehrmals neu konfiguriert. Jedoch ohne Wirkung.

Über ein anderes WLAN kann ich es nicht probieren, da ich kein 2. Handy zur Verfügung habe.

Was nun?????

Freundliche Grüße

HF

20240724_000709.jpg
20240724_000846.jpg

Judging by the IP address 169.254.x.x, it appears that your Viessmann gas boiler cannot receive a correct response from your local DHCP server. What IP address are you using to log in to your router - 192.168.0.1 or 1.1? Then, your Viessmann gas boiler should be able to receive an IP address starting with 192.168.