Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300-W Einzelraumsteuerung / Vorlauftemparatur drastisch über Sollwert

Liebe Community,

 

Ich habe seit ca. 1 Jahr relativ störungsfrei den Heizkessel mit Einzelraumsteuerung im Einsatz. Das komplette Haus ist über die Steuerung abgedeckt (keine Heizkreise / Räume ohne Einzelraumsteuerung), alle Geräte sind fehlerfrei registriert und die Temparatur-/Zeitsteuerung konsistent programmiert.

 

Nun ist mir aufgefallen, dass (meist morgens) der Brenner weiterheizt, obwohl in allen Räumen die Solltemperatur erreicht ist mit folgenden Angaben am Kessel:

 

  • Zielwert Raumtemparatur entspricht genau der Maximaltemparatur der "wärmsten" Einzelraumeinstellung = 20°C
  • Vorlauftemperatur Soll liegt auf "sinnvollem"  Wert, bspw. 28°C
  • Trotzdem läuft der Brenner mit eingeschalteter Heizkreispumpe dauerhaft 
  • Ist-Vorlauftemperatur liegt dabei konstant auf >70°C
    (Warmwasserkreis hat Sollwert erreicht und Speicherladung ist aus)

Ich habe bereits allerhand neu gestartet, die Einzelraumsteuerung geprüft, ein&aus gestellt etc.

 

Ein Fall für den Techniker / Heizungsbauer (der auf der Softwareseite/App-Steuerung nicht so fit ist) oder gibt es noch einen Tipp?

 

Danke & Grüße,

 

Stephan

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wie es scheint, schaltet das Umschaltventil nicht in die Warmwasserbereitung um und leitet die hohen Temperaturen statt in den Speicher in den Heizkreis. Das solltest du mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort zeitnah prüfen lassen. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo Knollo911,

 

das ist aktuell normal und richtig so, dass die Einzelraumsteuerung nicht dafür sorgt, dass die Anforderung verschwindet.

Dazu ist ein Update geplant, welches hoffentlich in naher Zukunft kommen wird.

 

Was die Höhe der Vorlauftemperatur angeht, so solltest du zu diesem Zeitpunkt mal die Soll- und Istwerte in der Diagnose abfragen.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Benjamin,

Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die beschriebene Fehlersituation - hier die Details und Fotos:

 

  • Höchste abgeforderte Temperatur ist 22°C , was von der Heizung als Raumtemparaturwert Soll übernommen wird
  • Vorlauf Soll ist auf 35°C gesetzt, was nach Heizkurve bei Außentemparatur und geringem heizbedarf sinn ergibt
  • Vorlauf Ist liegt wieder bei 70°C, was offensichtlich zu hoch ist onbwohl die Heizkreipumpe läuft und Thermostate offen sind
  • Warmwasser-Speicherladung findet trotz Soll 50°C > Ist 46°C nicht statt - obwohl diese doch eigentlich Priorität über die Raumheizung haben sollte

Ich bin etwas ratlos - die zu hohe Vorlauftemparatur könnte ein technisches Problem (Pumpenschaden) haben, die fehlende Speicherladung trotz Istabweichung deutet auf ein Steuerungsproblem hin (Speicherpumpe nicht angesteuert und Vorlauf deshalb zu hoch?)

 

Danke und beste Grüße,

 

Stephan

20221007_163720000_iOS.png
20221007_163653000_iOS.jpg
20221007_165650000_iOS.png
20221007_165623000_iOS.png
 
20221007_165639000_iOS.png

Wie es scheint, schaltet das Umschaltventil nicht in die Warmwasserbereitung um und leitet die hohen Temperaturen statt in den Speicher in den Heizkreis. Das solltest du mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort zeitnah prüfen lassen. 

Danke, habe das Thema an meine Heizugsbauer gegeben und update ggf. hier.

Alles klar.

Stephan,

 

Take a look here

 

The high water temperature you describe might be the same issue. The boiler keeps heating the water but can't dissipate the heat because all valves are closed. Hence the water temperature keeps rising until it reaches a point that the boiler will shut itself off. The temperature will gradually drop again because of heating losses in the system, pipes and flow across the (internal) by-pass. And after a while, still with closed valves, the boiler will start again and the process starts all over.

 

Vicare smart climate has been on the market since april 2020. This problem still hasn't been resolved.

Takie,

Thanks for linking me up - the missing feedback loop once target temparatures are reached is really disappointing then. Many people will look at that more closely now that we all save hard on energy .. and Viessmann kindly added the heater temp to the app dashboard, which makes the useless heating apparent.

For my specific case I even experience massive heating despite the heating being switched off at the heater (only warm water active) .. this is even worse resp. alerting.

Hence it might be a different issue with valves towards warm water heating pipes. 

Anyway, will report back - thanks for your input!!

Best,
Stephan

Top-Lösungsautoren