Hallo

 

ich möchte gerne die Vitodens 222-w mit Vitotronic 100 in das Smart Home System LOXONE einbinden. Primär um die Vorlauftemperatur abhängig vom Heizbedarf welches das Smart Home berechnet zu variieren. Gibt es hierzu eine Lösung?

 

danke, beste Grüße

8 ANTWORTEN 8

Hallo gerry84,

welche Schnittstelle stellt dein System "LOXONE" denn zur Verfügung, um eine Einbindung vornehmen zu können?

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo

 

hier sind die gängisten aufgelistet: https://shop.loxone.com/dede/extensions.html (EnOcean, KNX, Modbus, RS232 / 485...) Alternativ ginge es auch über einen Raspberry und z.B. ioBROKER daten zwischen der Loxone-SPS und einem Fremdsystem auszutauschen...

 

danke, Gruß

Für die Einbindung via KNX könntest du ein Vitogate 200 KNX verwenden.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.

https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html

Gruß

Hallo Gerry,

 

neben der von Benjamin genannten Möglichkeiten, sollte es auch bei der Vitotronic 100 möglich sein, per 

Optolink + Raspberry + vcontrold der Regelung den Sollwert vorzugeben.

 

https://www.loxforum.com/forum/mein-projekt/24921-viesmann-luft-w%C3%A4rmepump-an-loxone-ohne-knx

 

Die vcontrold Doku gibt es auf Github.

 

VG Michael

 

 

 

Ab dem Punkt sind wir dann aber raus. 😉

hat Viessmann keine API Schnittstelle?

@qwert089: Herzlichen Dank für deine Unterstützung. 🙂

@FamHuber: Zum Thema API kannst du dich unter dem von qwert098 angegebenen Link in unserem Developer-Portal registrieren.
Auch findest du dort bereits erste Informationen, zur Ein- bzw. Anbindung der API.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team