abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoconnect200 untere LED leuchtet dauerhaft rot

Hallo,

Da ich einige Vicare Heizungsthermostate bei mir nutzen möchte habe ich seit kurzem die Vitoconnect Typ OPTO2 mit meiner vitodens 200 verbunden.

Die untere LED ( System-Funktionen und Kommunikation zum Wärmeerzeuger) leuchtet nach dem "initialisieren" dauerhaft rot.
Ich habe schon alle empfohlenen Maßnahmen aus anderen Beiträgen ausprobiert (mehrmals neu verbunden, zurückgesetzt, etc) aber nichts hat bisher geholfen.
Die Seriennummer der Vitoconnect 200 lautet: 7637415000542257
Ich hatte vorher eine Vitoconnect 100 an der vitodens 200 angeschlossen, die lief ohne Probleme.

Die oberste LED (Haus / Betriebsstatus) leuchtet dauerhaft weiß.

In der APP werden mir keine Fehler angezeigt.
Was kann ich noch tun?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Ag1712 

 

Wenn die untere LED rot leuchtet, liegt ein Fehler im Wärmeerzeugerregler vor.

Möglicherweise ist das Wartungsintervall erreicht.

Die vollständige Anleitung finden Sie im Anhang.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Und du hast die Opto 1 auch abgemeldet ?

Erst dann kannst dich mit dem gleichen Account auf die Opto 2 anmelden.

Ja, ich habe die Opto1 abgemeldet und dann die Opto2 neu angemeldet.

Hallo @Ag1712 

 

Wenn die untere LED rot leuchtet, liegt ein Fehler im Wärmeerzeugerregler vor.

Möglicherweise ist das Wartungsintervall erreicht.

Die vollständige Anleitung finden Sie im Anhang.

 

VG

Hallo @divanc,

dass war genau das Problem, die Wartung stand an. Ich konnte dann in der Vitodens den Fehler auf 0 setzen und schon war die rote LED aus.

Die Vitodens wird in den nächsten Tagen natürlich gewartet.

 

vielen Dank

Top-Lösungsautoren