Vitoconnect 100 an Vitotronic 200 WO1B: Fehlermeldung "Code: 3A"

Hallo zusammen,

ich habe das Vitoconnect an meiner Anlage installiert, funktioniert einwandfrei.

Nun sagt die App auch, meiner Anlage ginge es gut. Trotzdem wird im Anlagen-Tagebuch unter "Meldungen" der Fehlercode "Code: 3A" angezeigt. Leider finde ich nicht heraus, was das bedeutet. Kann mir jemenad helfen?

Mit besten Grüßen,

Sven

3 ANTWORTEN 3

Hallo SvenT,

die Meldung 3A sagt aus, dass eine Unterbrechung zum Verdampfer-Temperatursensor vorliegt.

Von wann ist denn die Meldung in deinem Anlagentagebuch? Nur weil da eine Meldung drinsteht muss das nicht heißen, dass diese auch aktuell ist. Deswegen ja "Tagebuch".

Beste Grüße °be

Guten Morgen Benjamin,
Danke für deine Antwort.
Die Meldung ist von gestern Morgen (hab das Vitoconnect erst seit 1,5 Tagen). Es ist dreimal die gleiche Meldung im Tagebuch vorhanden, jeweils im Abstand von einer Minute (alles gestern: 8.20, 8.21, 8.22 Uhr).
Seit dem nix mehr.

Viele Grüße,
Sven

Dann solltest du deine Anlage mal durch einen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen. Die Meldung 3A muss nicht entstört werden, somit liegt auch keine Störung an und "Deiner Anlage geht es gut". Allerdings scheint zeitweilig eine Unterbrechnung des Sensors vorzuliegen, was überprüft werden sollte.

Beste Grüße °be