Vitocal 060-A / T0S-R290 WLAN nicht einstellbar bei Neugerät

Hallo, ich hab eine neue T0S-R290 und wollte ganz euphorisch - wie App vorgibt, den Zugang zum Internet per WLAN einstellen. Im Display steht "AP". Über das Hamburger-Menu sollte man das WLAN einstellen können, aber es tut sich nichts.

Drück man das Menü für 4s, kommt eine Auswal an "C" Parametern (C01-C12) die ich auf On/Off stellen könnte. Das passt aber nicht.

Kann jemand Helfen?

 

MfG Karsten

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

Wenn Sie C01-C12 angezeigt haben sind Sie in dem Inbetriebnahme Menü (dieses Menü ist in der Service Anleitung beschrieben). Um dieses Menü zu verlassen müssen Sie nach C14 weiterhin die Taste "^" drücken dann kommt "ENd" und dann OK drücken.
Das Gerät started neu und danach ist das Gerät Betriebsbereit (alle Anschlüsse sollten gemacht sein und das Gerät mit Wasser befüllt sein).
Das Gerät kann nur jetzt mit ViCare verbunden werden. Um das zu machen muss man lange auf die "OK" Taste drücken und dann wird "AP" angezeigt (verhält sich aber nicht wie AP in dem Inbetriebnahme Menü)

Schöne Grüsse

Daniel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

Wenn Sie C01-C12 angezeigt haben sind Sie in dem Inbetriebnahme Menü (dieses Menü ist in der Service Anleitung beschrieben). Um dieses Menü zu verlassen müssen Sie nach C14 weiterhin die Taste "^" drücken dann kommt "ENd" und dann OK drücken.
Das Gerät started neu und danach ist das Gerät Betriebsbereit (alle Anschlüsse sollten gemacht sein und das Gerät mit Wasser befüllt sein).
Das Gerät kann nur jetzt mit ViCare verbunden werden. Um das zu machen muss man lange auf die "OK" Taste drücken und dann wird "AP" angezeigt (verhält sich aber nicht wie AP in dem Inbetriebnahme Menü)

Schöne Grüsse

Daniel