leider gibt es keine Verbindung zwischen der Vito-Connect und den drei Sensoren bzw. einem Repeater!

Nach Anleitung:

10 sec. C drücken/rot, 5 x C drücken/grün, Scannen, dann 1 x C drücken und die Verbindung sollte entstehen. Drei Thermostate und ein Repeater sind bereits verbunden.

 

Leider blinkt es nur einmal grün und nicht wie in der Anleitung beschrieben grün/rot.

 

Die Verbindung mit der Connect findet nicht statt.

 

Wie soll man vorgehen, bzw. was ist zu tun?

3 ANTWORTEN 3

Hallo Vitodefekt,

 

wie via E-Mail bereits geschrieben, dürfen an den Sensoren keine Netzteile angeschlossen sein.

Zudem solltest du die Klimasensoren und den Repeater vor dem erneuten Anlernen einmal zurücksetzen.

 

1. Halten Sie den Bedientaster C des ViCare Klima-
sensors für min. 10 Sekunden gedrückt.

Die Status LED leuchtet rot.

2. Drücken Sie den Bedientaster  5 Mal kurz hin-
tereinander (innerhalb von 10 Sekunden).

Die Status LED blinkt 3 Mal rot und grün. Die
werkseitige Einstellung des ViCare Klimasensors
ist wiederhergestellt.  

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

1. Halten Sie den Bedientaster C des ViCare Klima-
sensors für min. 10 Sekunden gedrückt.

Die Status LED leuchtet rot.

2. Drücken Sie den Bedientaster " WÄHREND DER ROTPHASE"  5 Mal kurz hin-
tereinander (innerhalb von 10 Sekunden).

Die Status LED blinkt 3 Mal rot und grün. Die
werkseitige Einstellung des ViCare Klimasensors
ist wiederhergestellt.

Die "Rotphase" ist der Zeitraum "innerhalb von 10 Sekunden". 