Vicare Sparbetrieb schaltet nicht um auf reduzierte Temperatur Vitodens 200-W

Guten Tag,

 

Wenn ich auf Sparbetrieb stelle bleibt es seit einiger Zeit auf 22 Grad anstatt auf 19 Grad stehen. Einstellungen Normal: 22 Grad Reduziert: 19 Grad.

Wenn es automatisch auf die reduzierte Temperatur von 19 Grad springt, dann wir 19 Grad angezeigt. Also das funktioniert.  

Aber wegen dieser Fehlfunktion kann ich die Temperatur während des normalen Betriebes nicht mehr in den Sparbetrieb schalten.

Können Sie mir mit diesem Problem helfen?  

 

Mit freundlichen Grüssen

 

Reiner 

1 ANTWORT 1

Hallo ReinerD,

der Sparbetrieb und der reduzierte Betrieb sind zwei völlig unterschiedliche Funktionen, mit unterschiedlichen Sollwerten.

Der Sparbetrieb reduziert für die Dauer der Aktivierung die normale Raumsolltemperatur um 5°C.
Der neue Sollwert wird aber nicht separat ausgewiesen (analog der identischen Funktion an der Regelung der Heizungsanlage).

Der reduzierte Betrieb wird zeitlich mit dem Zeitrogramm festgelegt und heizt nach dem dafür hinterlegten reduzierten Raumtemperatursollwert.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team