Hallo,
ich habe die Vitodens 200-W mit ViCare Fussbodenthermostat und 3 Klimasensoren (Heizkreis 2)und 5 ViCare Heizkörper Thermostate (Heizkreis 1) in Betrieb und dazu die Vitoconnect Opto 2 und gesteuert über die Einzelraumregelung.
Jetzt zu meinen Problemen:
1. seit der Umrüstung auf die obg. Bauteile laufen die beiden Heizkreispumpen im Dauerbetrieb Tag und Nacht obwohl Teilweise gar keine Wärmeanforderung stattfindet und Nachts alles auf Nachtabsenkung steht.
Kann man dies ändern oder müssen die Pumpen dauerhaft laufen?
2. Im Badezimmer haben wir einen Handtuchheizkörper, dieser hat bisher über den Rücklauf den Fußboden gewärmt. Im Vorlauf ist das ViCare Thermostat angeschlossen und im Rücklauf das „Analoge“. Das Problem ist jetzt die Raumtemperatur, eingestellt ist 21 Grad, aber das Bad wird mindestens 23/24 Grad warm solange am Rücklauf das analoge Thermostat aufgedreht ist, erst wenn dies geschlossen ist bzw. bleibt arbeitet das ViCare Thermostat anständig und hält die 21 Grad, was muss ich nun daran ändern?
ich hoffe meine Fragen sind verständlich.
Viele Grüße
Stephan
Hallo Stephan88,
bevor ist etwas dazu sagen kann, möchte ich mir die Anlage auf unserem Server erstmal anschauen.
Könntest du dazu bitte noch die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls posten?
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Wie hoch war denn zuvor die reduzierte Raumsolltemperatur? Wenn diese über der Außentemperatur lag ist es klar, dass die Pumpe lief.
Ja, weil die Außentemperatur unter der gemessenen Raumsolltemperatur lag und so eine Anforderung vorlag.
Es ist ein Komfortsystem und die Pumpen laufen dann, wenn eine Anforderung besteht.
Das ViCare-Thermostat muss/ soll in den Vorlauf.
Wenn zusätzlich noch ein Thermostat im Rücklauf sitzt, kann das System nicht ordentlich arbeiten.
Ggf. soll auch mal geprüft werden, ob der Vor- und Rücklauf des Heizkörpers korrekt angeschlossen sind.
Dann bitte das andere Thermostat entfernen, den ViCare-Heizkörperthermostat zurücksetzen, neu anlernen und dann eine Weile Zeit geben, bis er sich auf die Gegebenheiten angepasst hat.
Sorry, ich weiß leider nicht wie die Hydraulik bei dir aufgebaut ist.
Vielleicht solltest du das mal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Ein Handtuchheizkörper ist auch nur dafür gedacht ein Handtuch aufzuwärmen und nicht um einen Raum zu heizen.
Das ViCare-Heizkörperthermostat ist an dieser Stelle also eigentlich nicht das richtige Produkt.
Wenn der Heizkörper den Rücklauf der Fußbodenheizung erwärmt, ist es ein Handtuchheizkörper und kein "normaler".
Hallo Benjamin,
Fragen und Probleme sind beseitigt.
Zu Punkt 1. die Heizkreispumpen schalten sich erst ab wenn die Aussentemperatur = Raumsollwert ist und dann keine Wärmeanforderung ansteht.
Zu Punkt 2. Am Viessmann Thermostat haben wir beim Einbau den falschen Adapter eingesetzt, somit war der Stift nicht richtig betätigt und somit immer etwas Durchfluss wenn das RTL Thermostat aufgedreht war.
Nochmals vielen Dank trotzdem.
Viele Grüße