In der Anleitung zum Viessmann Vicare Fußbodenthermostat steht:
" Das ViCare Fußbodenthermostat verfügt über einen Schaltkontakt zur Wärmeanforderung oder Magnetventilansteuerung."
Bedeutet das, dass ich zur Anforderung des Viessmann Wärmeerzeugers (mit integriertem Kommunikationsmodul) ein Kabel ziehen muß oder funktioniert die Anforderung über den Low-Power-Funk (was ich erwarten würde) ?
Hallo tga_jm,
nein, das bedeutet es nicht.
Zumal die Installation und Einrichtung des Fußbodenthermostates ohnehin durch einen Fachbetrieb erfolgen sollte.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Danke.
Gerne.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |