abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Typ der Vitotronic herausfinden?

Hallo,

ich kann zwar alle Temperaturen über KNX mit Vitogate 200 EIB auslesen, aber die BEtriebsarten werden nur als 0 und 1 ausgegeben sowie kann ich sie nicht setzen. 

 

Vll ist hier der Typ der Vitotronic falsch. Wie kann ich herausfinden welche  VITOTRONIC verbaut ist?

 

Vitodens 300W

71995398010118102

 

Danke

 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo bigal,

 

unter der Herstellnummer kann ich leider keine Ursprungslieferung finden.

Verbaut sein kann entweder ein HO1-Regler oder ein HC1-Regler.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Vielen Dank, laut Beschreibung VITOGATE 200 EIB  sollte die Betriebsart des A1 Kreises  folgendes Liefern

 

Wert Bedeutung
0x00 Abschaltbetrieb
0x01 Warmwasserbetrieb
0x02 Heizbetrieb und Warmwasserbetrieb

Ich bekomme jedoch nur den Status 0 oder 1 zurück. auch wenn ich manuell zischen nur Warmwasser und Heizung mit Warmwasser umschalte.

 

Auch beim Setzen von 1 oder 2 passiert kein Unterschied.

 

Nur AN/AUS ist möglich.

 

Woran kann das liegen?

Das kann am falschen Regler liegen, oder an einer falschen Parametrierung oder aber auch an einer nicht passenden ETS-Version. 

Zur Programmierung selbst treffen wir hier keine Aussagen, da diese nur von zertifizieren KNX-Programmierung durchgeführt werden sollte. 

Top-Lösungsautoren