Hallo Community,
in meinen Neubau habe ich (Elektrotechnikermeister) Loxone als zentralen Baustein für die Gebäudeautomation und Energiesteuerung. Ich habe eine 22kWp PV-Anlage. Nun besteht meinerseits die Anforderung so viel Energie wie möglich direkt selbst zu verbrauchen. Dazu möchte ich auch die Wärmepumpe in die Eigenverbrauchsregelung mit einbeziehen aber nicht ausschließlich.
Meine Werkstatt z.B. wird über Infrarotheizung automatisch bei Stromüberschuss stufenweise freigegeben um je nach vorhandener Einstrahlung die Werkstatt zu heizen (vorwiegend Frostschutz). Des weiteren wird auch die Waschmaschine und Geschirrspüler automatisch bei genügend Leistungsüberschuss eingeschaltet.
Folgende Priorität:
1. Waschmaschine
2.Geschirrspühler
3.Infrarotheizung Werkstatt
4.Wärmepumpe
Mein HLS-Installateur hat mir zu der Vitocal 222-s eine Vitoconnect angeboten nach meiner Anforderung das ganze An mein Smarthomesystem einzubinden. Die Schnittstelle scheint mir aber für meine Anwendung ungeeignet. Ein Modbus-Zähler direkt an die Heizungssteuerung anzuschließen würde meines Erachtens zum "aufschwingen" der beiden Regelungen führen. Des weiteren wäre der Einbau eines 2. Modbuszählers (PV-Anlage hat bereits einen der auch von Loxone ausgewertet wird) auch nicht sehr elegant.
Welche Möglich kann ich in Betracht ziehen um hier noch eine Sinnvolle regelung zu realisieren?
Welche Schnittstelle ist geeignet? Vitogate 300? Vitogate 200? Vitoconnect? Evtl über die Smartgrid-Schnittstelle zu lösen?
der Loxone-Miniserver verfügt über Zahlreiche Kommunikationswege. ein Paar Beispiele:
1.Ethernet (GET/POST Requests)
2.Modbus RTU/TCP
3.EEBUS
4.RS485
5.RS232
6.EIB/KNX
Loxone als Hersteller selber ist übrigens auch sehr offen dafür Schnittstellen auch direkt mit dem Hersteller zu entwickeln!
Hallo milu,
wenn die Einbindung via KNX oder Modbus möglich ist, kannst du das Vitogate 200 KNX oder das Vitogate 300 BN/MB verwenden.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate.html
Was die Integration via EEBUS angeht, so kann ich dir die Viessmann-Gridbox empfehlen, an welche die Vitocal via EEBUS (in Verbindung mit der Vitoconnect Otpo2) eingebunden werden kann.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik/stromspeicher-systeme/gridbox.html
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Für eine Kaufberatung solltest du dich diesbezüglich an unsere zuständige Verkaufsniederlassung wenden.
Die Kontaktdaten findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Milu,
Mit dem SG-Ready könntest du über 2 Stufen den Eigenverbrauch optimieren
Das erfordert gerade mal ein paar Meter Kabel und evtl sind noch 2 Relais nötig, je nach dem was der WR für einen SG Ready Ausgang hat.
Dass es eine Loxone Integration für Vitoconnect gibt hast du gesehen?
https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOXBERRY/pages/1244332248/Vitoconnect
Warum denkst du wäre das nicht elegant?
VG Michael
danke für die Antwort.
SGready hatte ich schon in dem Zusammenhang gelesen. das Konzept der 2 Schaltstufen finde ich auf jeden Fall interessant, wenn auch mir eine Regelung besser gefallen würde.
Die dasche mit der Eleganz war auf die Überlegung mit 2 Modbus-Zählern bezogen.
Die Integration über ein Loxberry ist mir bekannt und werde ich auch nutzen. kann aber meines Wissen weder für die weitergabe der Aktuellen Raumtemperatur (bedarfsgerechtes Heizen) noch für das setzen der PV-und SG-Funktion genutzt werden. Des weiteren scheinen sich ab und an Parameterbezeichnungen zu ändern, was zu Fehlfunktion führt. Aber ja, auch das ist unelegant da 2 Geräte die einen Meter voneinander entfernt sind über einen Webserverund einen dritten Gerät(Loxberry) kommunizieren müssen um sich zu unterhalten.
Früher in der Schule haben wir "Stille Post" gespielt. Da waren die Fehlerquellen auch immer bei den Mittelsmännern 😁
Danke für deine Antwort Benjamin,
Die Gridbox scheint mir ungeeignet, da ich weder SMA-Wechselrichter habe, noch sehe was genau ich damit anfangen soll. Die Steuerung übernimmt der Loxone-Sever, ich sehe hier auch keine Möglichkeit vom Loxone-Server zur Gridbox zu kommunizieren.
Die Sache mit den Vitogate ist interessant. Allerdings verstehe ich dort nicht warum so eine Heimlichtuerei um die Datenpunkte gemacht wird. Hier muss mir doch vorher klar sein, was ich steuern kann, bevor ich die Schnittstelle kaufe.
Ja stimmt, das ist mit dem Auge durch die Brust. 🙂
Das Vitoconnect hast du wegen der Garantie Erweiterung??
Sonst könntest du den USB Opolink Adaper auch direkt per vcontrold ansprechen:
VG
Vitoconnect hab ich weil ich darüber ansteuern wollte, und wegen den 5 Jahren Garantie.
Das sich schon jemand an openv in Verbindung mit loxone gemacht hat hatte ich im Forum noch nicht gesehen. Danke für den Link.👍
Viessmann möchte da halt seinen proprietären „Schrott“ an den Mann bringen. Systemoffen sieht anders aus. Siehe zb. Vaillant-EEBus-Loxone.
Ich verstehe nach wie vor nicht warum die Anbindung so kompliziert und verzögert wird. Der Weg über die überteuerten Viessmann Gateway ist auch keine Lösung da man nicht an alle Daten ran kommt.
Wie hast du es denn nun angebunden?
Aktuell arbeite ich einfach so das ich die smartgrid-funktion der Wärmepumpe nutze.
Digitalausgang vom Loxone an den SG-Eingang der Wärmepumpe.
Das ist nicht smart, aber es funktioniert bei mir soweit zuverlässig. Leider zeigt Viessmann keinerlei Interesse ihre Schnittstellen zu öffnen.
Mir persönlich würde es reichen die Sensorwerte der WP auslesen zu können und der Wärmepumpe den Überschusswert zu geben.
Sobald mein Haus fertig ist beschäftige ich mich mit den Details. Mein Ansatz den ich im Kopf habe ist das ich die modbus-register des Viessmann Energiezählers emuliere um so den aktuellen Überschuss in die Heizung übergeben zu können.
Da vergehen sicher noch ein paar Monate. Vielelicht erbarmt sich Viessmann bis dahin ja selber und wird wirklich "Smart".
>>Mir persönlich würde es reichen die Sensorwerte der WP auslesen zu können und der Wärmepumpe den Überschusswert zu geben.
Das kannst du doch jederzeit per Optolink direkt oder über den Umweg der API machen.
VG
Es gibt eine neuen Lösung, mit der man lokal auf die gewünschten DP per MQTT zugreifen kann und parallel das Vitoconnect weiterbetreiben kann