Hallo!
Ich möchte mit der Vitotronic 200 Regelung eine Rundumleuchte ansteuern, sodass ich im Störungsfall eine visuelle Meldung habe. Sehe ich das richtig, dass ich dies über das Schaltmodul V realisieren kann, über den Kontakt 157? Eine andere Möglichkeit ohne das Schaltmodul ist für mich gerade nicht ersichtlich.
Vielen Dank schon einmal.
Gruß
Basti
>Das hängt aber damit zusammen, dass es damals noch den 5-poligen Brennerstecker 41 gab, wo kein Störsignal zur Regelung >geschickt werden konnte.
Hier geht das aber trotzdem auf sehr einfache Art: Du klemmst am Stecker 41 an Klemme S3 deine Leuchte mit 230V an. Fertig.
Das war übrigens die offizielle Lösung von Viessmann, um die Störung auf die Vitocom zu bekommen.