Raumtemperaturgeführte Regelung für Vitotronic 200 WO1B

Hallo,

 

ich möchte meine Wärmepumpe (Vitocal 300-A AWCI) mit Vitotronic 200 WO1B raumtemperaturgeführt regeln, am besten Zimmertemperatur über RF übermitteln, da ich kein Kabel mehr verlegen kann.

 

Wie kann das realisiert werden?

 

Ich habe nachgeschaut, in Vitotronic 200 WO1B könnte man Kommunikationsmodul LON aktivieren. Das verlangt aber nach Kabel, was ich nicht mehr vom Wohnzimmer runter bis zum Keller bringen kann.

Welche andere Möglichkeiten gibt es?

 

Danke im Voraus.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @SteveStrong24 

 

Das Bild zeigt die Vitotrol 200-RF und markierte tatsächliche Raumtemperatur.

 

2024-12-03 13_24_17-5581697VBA00003_1 (2).pdf – Google Chrome.png

2024-12-03 13_21_21-5581697VBA00003_1 (2).pdf – Google Chrome.png

Die Vitotrol 200-RF erfüllt genau Ihre Wünsche. Es ist lediglich erforderlich, in der WP-Regelung eine zusätzliche Regelung entsprechend der Raumtemperatur, die Hysterese des Ein- und Ausschaltens der Heizung und den Einflussfaktor der Raumtemperatur einzustellen.

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

15 ANTWORTEN 15

Hallo @SteveStrong24 

 

Es gibt eine Vitotrol 200-RF, aber ich denke, dass Sie zusätzlich zur drahtlosen Fernbedienung eine Kommunikationsbasis benötigen.

 

VG

Danke.

Ich hab im Internet Funkbasis Modul 7455214 leider nicht gefunden, nur Funkmodul 7841175 oder 7837337.

Kann man eins von diesen verwenden?

Hallo @SteveStrong24 

 

Können Sie mir die Seriennummer von Vitocal 300-A AWCI oder VT200 WO1B schreiben, damit ich die Kompatibilität überprüfen kann?

 

VG

VT200 Serial No: 7498627203674106

Hallo @SteveStrong24 

 

Diese Basis sollte passen.

 

2024-12-02 10_20_35-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

2024-12-02 10_23_40-5794393VSA00005_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Danke @divanc 

Können Sie mir erklären was der Unterschied zwischen 7841175 und 7522984 ist?

Hallo @SteveStrong24 

 

7841175 Das Funkmodul ist ein Ersatzteil ohne Sockel, man benötigt aber ein Set 7522984.

 

2024-12-02 18_00_53-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG

Verstehe, alles Klar, vielen Dank!

Ich war voreilig.

Ich habe bei Viessmann Ersatzteile die Kompatibilität geprüft, und es scheint dass das Funk-Basis Modul nicht mit VT200 WO1B kompatibel ist:

SteveStrong24_0-1733207071154.png

 

Hallo @SteveStrong24 

 

Etapp prüft lediglich die Kompatibilität von Ersatzteilen. Beim Zubehör steht, dass es nicht kompatibel ist.

Der VT200 WO1B behandelt dies wie eine angeschlossene Vitotrol 200-A.

 

 

2024-12-03 07_32_56-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

Aber wenn wir uns das Servicehandbuch des VT200 WO1B ansehen:

2024-12-03 07_34_31-5681896VSA00002_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Soweit ich weiß, hat der Vitotrol 200-RF gar keinen integrierten Temperaturfühler.

Damit wäre mein ursprünglicher Wunsch nicht erfüllt, oder?

Hallo @SteveStrong24 

 

Das Bild zeigt die Vitotrol 200-RF und markierte tatsächliche Raumtemperatur.

 

2024-12-03 13_24_17-5581697VBA00003_1 (2).pdf – Google Chrome.png

2024-12-03 13_21_21-5581697VBA00003_1 (2).pdf – Google Chrome.png

Die Vitotrol 200-RF erfüllt genau Ihre Wünsche. Es ist lediglich erforderlich, in der WP-Regelung eine zusätzliche Regelung entsprechend der Raumtemperatur, die Hysterese des Ein- und Ausschaltens der Heizung und den Einflussfaktor der Raumtemperatur einzustellen.

VG

Ah, ok, ChatGPT hat was anderes gesagt, aber hoffe ich dass es dann so funktioniert wie hier abgebildet.

Vielen Dank nochmal.

Also nochmal, wegen WP-Regelung in VT200 WO1B...

Dann muss ich wohl den Parameter 2003 auf "1" setzen, als ob das ein Vitotrol 200A wäre, oder?

Und dann noch die Parameter 200A und 200B einstellen?

Hallo @SteveStrong24 

 

Die Einstellungen sind abhängig von der Art der Heizelemente, Heizkörper oder FBH

2003:1
2005:0
2009:100 (Integralkomponente Raumregler)
200A:15

2024-12-03 20_13_25-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

200B:3
2012:10 (maximale Überschreitung der Raumtemperatur 10 = 1 Grad C, ALZ 50 = 5 Grad C, min 1 = 0,1 Grad C)

Um Adressen zu kodieren, die in der Kodierungsebene 1 nicht sichtbar sind, ist es notwendig, in die Kodierungsebene 2 zu wechseln

 

Allerdings muss sich die Vitotrol 200-RF im Referenzraum befinden, da hiervon die Beheizung des gesamten Hauses abhängt.

 

VG