Hallo,
ich möchte meine Wärmepumpe (Vitocal 300-A AWCI) mit Vitotronic 200 WO1B raumtemperaturgeführt regeln, am besten Zimmertemperatur über RF übermitteln, da ich kein Kabel mehr verlegen kann.
Wie kann das realisiert werden?
Ich habe nachgeschaut, in Vitotronic 200 WO1B könnte man Kommunikationsmodul LON aktivieren. Das verlangt aber nach Kabel, was ich nicht mehr vom Wohnzimmer runter bis zum Keller bringen kann.
Welche andere Möglichkeiten gibt es?
Danke im Voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @SteveStrong24
Das Bild zeigt die Vitotrol 200-RF und markierte tatsächliche Raumtemperatur.
Die Vitotrol 200-RF erfüllt genau Ihre Wünsche. Es ist lediglich erforderlich, in der WP-Regelung eine zusätzliche Regelung entsprechend der Raumtemperatur, die Hysterese des Ein- und Ausschaltens der Heizung und den Einflussfaktor der Raumtemperatur einzustellen.
VG
Hallo @SteveStrong24
Es gibt eine Vitotrol 200-RF, aber ich denke, dass Sie zusätzlich zur drahtlosen Fernbedienung eine Kommunikationsbasis benötigen.
VG
Danke.
Ich hab im Internet Funkbasis Modul 7455214 leider nicht gefunden, nur Funkmodul 7841175 oder 7837337.
Kann man eins von diesen verwenden?
Hallo @SteveStrong24
Können Sie mir die Seriennummer von Vitocal 300-A AWCI oder VT200 WO1B schreiben, damit ich die Kompatibilität überprüfen kann?
VG
VT200 Serial No: 7498627203674106
Danke @divanc
Können Sie mir erklären was der Unterschied zwischen 7841175 und 7522984 ist?
Hallo @SteveStrong24
7841175 Das Funkmodul ist ein Ersatzteil ohne Sockel, man benötigt aber ein Set 7522984.
VG
Verstehe, alles Klar, vielen Dank!
Ich war voreilig.
Ich habe bei Viessmann Ersatzteile die Kompatibilität geprüft, und es scheint dass das Funk-Basis Modul nicht mit VT200 WO1B kompatibel ist:
Hallo @SteveStrong24
Etapp prüft lediglich die Kompatibilität von Ersatzteilen. Beim Zubehör steht, dass es nicht kompatibel ist.
Der VT200 WO1B behandelt dies wie eine angeschlossene Vitotrol 200-A.
Aber wenn wir uns das Servicehandbuch des VT200 WO1B ansehen:
VG
Soweit ich weiß, hat der Vitotrol 200-RF gar keinen integrierten Temperaturfühler.
Damit wäre mein ursprünglicher Wunsch nicht erfüllt, oder?
Hallo @SteveStrong24
Das Bild zeigt die Vitotrol 200-RF und markierte tatsächliche Raumtemperatur.
Die Vitotrol 200-RF erfüllt genau Ihre Wünsche. Es ist lediglich erforderlich, in der WP-Regelung eine zusätzliche Regelung entsprechend der Raumtemperatur, die Hysterese des Ein- und Ausschaltens der Heizung und den Einflussfaktor der Raumtemperatur einzustellen.
VG
Ah, ok, ChatGPT hat was anderes gesagt, aber hoffe ich dass es dann so funktioniert wie hier abgebildet.
Vielen Dank nochmal.
Also nochmal, wegen WP-Regelung in VT200 WO1B...
Dann muss ich wohl den Parameter 2003 auf "1" setzen, als ob das ein Vitotrol 200A wäre, oder?
Und dann noch die Parameter 200A und 200B einstellen?
Hallo @SteveStrong24
Die Einstellungen sind abhängig von der Art der Heizelemente, Heizkörper oder FBH
2003:1
2005:0
2009:100 (Integralkomponente Raumregler)
200A:15
200B:3
2012:10 (maximale Überschreitung der Raumtemperatur 10 = 1 Grad C, ALZ 50 = 5 Grad C, min 1 = 0,1 Grad C)
Um Adressen zu kodieren, die in der Kodierungsebene 1 nicht sichtbar sind, ist es notwendig, in die Kodierungsebene 2 zu wechseln
Allerdings muss sich die Vitotrol 200-RF im Referenzraum befinden, da hiervon die Beheizung des gesamten Hauses abhängt.
VG