abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Nutzung Vitoconnect für Vitodens 300-w

Hallo,

ich habe einen Vitodens 300-W mit der Seriennummer 7452947304899108.

 

Kann ich für diesen Kessel  Vitoconnect  nutzen?

Viele Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Richtig wären Opto1 oder Opto2. 


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo Freddy-A,

 

laut Ursprungslieferung ist ein HO1C-Regler verbaut, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Benjamin,

danke für die schnelle Antwort. Ich sehe aber im Bedienfeld keine Anschlussmöglichkeit für die Optolink-Schnittstelle. Wie funktioniert das trotzdem?

 

VG

Andreas


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Oh danke. Richtig wäre der Opto-2?

Richtig wären Opto1 oder Opto2. 


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Herzlichen Dank für die schnelle und fachmännische Hilfe!

Gerne.


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren