Die Einbaulage sehe ich hier auch nicht als Problem. Bin aber nicht der Ansicht, dass hier zuviel beigemischt wird. Sondern eher, dass im Heizkreis gar nichts gemischt wird. Weil es schlicht nichts gibt, was gemischt werden könnte.
Die Weiche selbst wird mit Wasser gefült sein und das Wasser zirkuliert auch zwischen Weiche und Kessel.. Die Heizkreispumpe soll sich nun das heisse Wasser aus der Weiche ziehen. Was offensichtlich nicht funktioniert .Und in meinen Augen deshalb, weil der Rücklauf Heizkreis/Weiche nichts zurückbringt.
Daher auch meine Frage nach einem Bild, wie bzw. wo der Entlüfter eigentlich montiert wurde.
Mittlerweile wurde ja so ziemlich alles, was an Einstellungen möglich ist, durchprobiert.
Wenn tatsächlich Zuviel beigemischt werden würde, müsste es warm werden, wenn wir den Volumenstrom stark reduzieren, indem man einfach mal die anderen Heizkörper abstellt. Also nur ein Heizkörper von der Heizkreispumpe gespeist werden muss.