Hydraulischer Abgleich Einstellung des Rücklaufventils

Hallo,

 

habe seit einigen Tagen meine Heizung (Vitogrossal 300) mit dem ViCare Fußbodenthermostat ergänzt (wurde vorher nur über Außenfühler gesteuert, Baujahr Haus 1985). Es sind 2 Stockwerke mit je 5 Heizkreisen. Auf dem Markt werden Schaltungen angeboten die über eine Zeitoptimierung einen Hydraulischen Abgleich ersetzten (TÜV-Zertifiziert). Findet man leicht als Video. 

 

Frage leistet dies auch der ViCare Fußbodenthermostat?

 

Ist es sinnvoll alle Rücklaufventile voll zu öffnen und somit schnell die Raumtemperatur zu erreichen, oder lässt man die Rücklaufventile in der über viele Jahre angepassten Stellung stehen?

 

Muss in der ViCare als zusätzlicher Raum auch die Fußbodenheizung und der Heizkörper-Kreis auftauchen oder spielt das bei der Einzelraumsteuerung dann keine Rolle. Schalte gerne wenn nicht gebraucht die Heizkörper komplett ab. 

 

Bin gespannt auf die Antworten.

 

LG

 

Fred 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Fred1312,

 

der automatisierte hydraulische Abgleich über die ViCare funktioniert nach meinem Kenntnisstand nur in Verbindung mit den ViCare Heizkörperthermostaten.

 

Deine Rückschlagventile kannst du in der erprobten Stellung belassen.

 

Wenn du einen zusätzlichen Heizkörper_Heizkreis hast, solltest du in den Einstellungen zur Einzelraumsteuerung die Funktion "weitere Räume" aktivieren, dann wird dir der Heizkreis auch entsprechend wieder als Kachel angezeigt. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

ok.

 

Danke für die Antwort, zu der Kachel weitere Räume soll dort auch die Fußbodenheizung auftauche oder beeinflusst die dann die Einzelraumsteuerung. Hat die Einzelraumsteuerung immer Vorrang?

 

Weitere Frage im der ViCare App taucht in den einzelnen Räumen der Begriff Raum auf, klickt man darauf dann erscheint die in der Anlage ersichtliche Mitteilung, obwohl ja jedem Raum ein Klimasensor zugeordnet ist.

 

Noch eine Frage zu dem Fußbodenthermostat die LEDs der Zonen (1-6) leuchten immer orange, sollten laut Beschreibung beim Erreichen der Raumtemperatur auf grün wechseln, passiert aber bisher nicht! Was könnte der Grund sein?

 

Gruß

 

Fred 

Screenshot_20221017-091632_ViCare.jpg
Screenshot_20221017-090610_ViCare.jpg
Screenshot_20221017-090623_ViCare.jpg

Danke für die Antwort, zu der Kachel weitere Räume soll dort auch die Fußbodenheizung auftauche oder beeinflusst die dann die Einzelraumsteuerung. Hat die Einzelraumsteuerung immer Vorrang?

Das gibst du selbst vor, welcher Heizkreis dort auftauchen soll.

Ggf. setzt du dich erstmal ein wenig mit der App und der Einzelraumsteuerung auseinander, dadurch beantworten sich ggf. viele Fragen bereits von alleine. 

Der Höchste angeforderte Sollwert hat immer Vorrang, egal ob von der Einzelraumsteuerung oder vom Heizkreis. 

 

Weitere Frage im der ViCare App taucht in den einzelnen Räumen der Begriff Raum auf, klickt man darauf dann erscheint die in der Anlage ersichtliche Mitteilung, obwohl ja jedem Raum ein Klimasensor zugeordnet ist.

 

Die Konfiguration des ViCare-Fußbodenthermostats muss über Viguide erfolgen.

 

Noch eine Frage zu dem Fußbodenthermostat die LEDs der Zonen (1-6) leuchten immer orange, sollten laut Beschreibung beim Erreichen der Raumtemperatur auf grün wechseln, passiert aber bisher nicht! Was könnte der Grund sein?

Vermutlich wurde dann der Sollwert noch nicht erreicht. 

 