Hallo,
Beste Grüße
Hans
1. Wurden den alle Werte richtig eingestellt? Das Gerät benötigt ja kein Außenfühler, weil dieses ja nur mit 0 - 10V durch die WP angefordert wird.
2. Ja diese findest du leider nur in der APP
3. Ich kenne den Fehler zwar nicht, aber du kannst ja einige Dinger selber prüfen.
Über den Aktorentest kannst du einfach mal die Pumpe auf den möglichen Stufen laufen lassen und sehen, ob hier das Problem auftritt.
Falls die Wärmepumpe läuft, dann könntest du in die Diagnose gehen und dir die Leistung ansehen.
Ich meine in Komfort soll die WP halt in höherer Leistung laufen.
Wenn das nun Auftritt, wenn der Verdichter in X% läuft, dann weißt du es kommt daher.
Was für eine Leitung wurde den von der Inneneinheit zur Außeneinheit gelegt?
Hallo Stefan871,
vielen Dank für die Antworten.
Beste Grüße
Hans
1. Nein die Wärmepumpe und die Therme tauschen keine Daten aus.
Ich gehe mal von aus das deine Therme 2 - 3 Erweiterungen hat und über diese bekommt die Therme Befehle gesendet bzw. meldet Störungen.
Ansonsten sind das halt wirklich nur stille Nachbarn die sich nicht unterhalten.
2. Meinst du die Einstellung, wenn du mit konstanten Temperaturgrenzen fährst?
Hier ist halt in der Regelung festgelegt, das bis X°C Außentemperatur nur die WP arbeitet, von X - Y°C können beide und alles unter Y macht dann der externe Wärmeerzeuger.
3. Du kannst dort ja die Einstellungen mal testen und sagen es vibriert, wenn die Pumpe bei 100% oder da passiert nichts. Das selbe halt mit den Verdichter und schon kann man das Problem eingrenzen.