abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo, wieso wird die Vorlauftemperatur in der App Vitotrol Plus nicht mehr angezeigt?

In der App wurde bis zum letzten Update die Vorlauftemperatur angezeigt nun nicht mehr... warum?

5 ANTWORTEN 5

Hallo TBW-Hannover,

die Vorlauftemperatur wird nur für den gemischten Heizkreis (mit Vorlauftemperatursensor) angezeigt. Hast du einen gemischten Heizkreis?

Beste Grüße °be

Hallo,

was versteht ihr unter "gemischten Heizkreis"?
Ich habe die Vitodens 333F für Warmwasseraufbereitung und Heizkreis.

Gruß,
S.B

Im Allgemeinen (nicht nur bei Viessmann) versteht man unter einem gemischten Heizkreis, einen Heizkreis der mit einem separaten Mischer ausgestattet ist, welcher für eine gleichmäßige Vorlauftemeperatur sorgt.

Beste Grüße °be

Hallo,

ich habe nur Radiatoren und eine Fußbodenerwärmung über Rücklauf im Bad, somit habe ich keinen gemischten Kreislauf.
Kann man das im Menu der Heizung umstellen, dass ich das wieder in der APP sehe?

Gruß,
S.B

Wurde die Fußbodenheizung nicht als gemischter Heizkreis ausgeführt? Ich denke das solltest du zuvor erstmal über deinen Heizungsfachbetrieb klären. Dieser kann dir dann auch entsprechend das Anlagenschema korrekt einstellen.

Beste Grüße °be