Ich gehe mal davon aus, dass du dich mit deiner Heizregelung noch nicht wirklich beschäftigt hast, bzw. dir die Funktionsweise nicht ganz klar ist. Das ist nicht schlimm, ging mir letztes Jahr auch so. Ich hatte immer zur Miete gewohnt und konnte mein Heizverhalten nur über die TV regeln. Jetzt wohne ich im eigenen Haus und musste mich mit meiner Anlage auseinandersetzen.
Also, du hast eine reduzierte Raumtemperatur von 15° eingestellt, wenn du willst, dass die Heizung über Nacht abschaltet, dann musst du 3° einstellen, das ist der Abschaltbetrieb.
Kommen wir zum Frostschutz, ich gehe davon aus, dass deine Therme auf Werkseinstellung steht. Das heisst die Codierung A3 steht auf 2, d.h. ist es draussen 1° oder kälter springt die Pumpe an. Ob deine Therme dann auch anspringt, weiss ich nicht, bei mir ist das so, aber ich habe einen Niedertemperaturkessel.
Dann gibt es noch die Codierungen F8=-5° und F9=-15°, d.h. bei -5° hebt die Therme die reduzierte Temperatur an, bei -15° heizt sie auf Tagestemperatur.
und zum Abschluss mal diese Fragen, aus meiner Neugierde:
Wie hoch ist die Heizkurve eingestellt? Welche Sollraumtemperatur ist an der Therme eingestellt? Errreichst du die eingestellte Sollraumtemperatur oder wird es zu warm oder zu kalt? Auf welcher Stellung stehen die Thermostatventile und drehst du an denen rum?
Kannst du präziser werden ? Oder soll das eine Antwort/Frage auf einen anderen Thread sein ?
Aha, vermutlich dieser hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hallo-meine-Heizung-sollte-eigentlich-von-20-...
Aber deine Heizungsleitungen liegen vermutlich in der Wand.
Ich gehe mal davon aus, dass du dich mit deiner Heizregelung noch nicht wirklich beschäftigt hast, bzw. dir die Funktionsweise nicht ganz klar ist. Das ist nicht schlimm, ging mir letztes Jahr auch so. Ich hatte immer zur Miete gewohnt und konnte mein Heizverhalten nur über die TV regeln. Jetzt wohne ich im eigenen Haus und musste mich mit meiner Anlage auseinandersetzen.
Also, du hast eine reduzierte Raumtemperatur von 15° eingestellt, wenn du willst, dass die Heizung über Nacht abschaltet, dann musst du 3° einstellen, das ist der Abschaltbetrieb.
Kommen wir zum Frostschutz, ich gehe davon aus, dass deine Therme auf Werkseinstellung steht. Das heisst die Codierung A3 steht auf 2, d.h. ist es draussen 1° oder kälter springt die Pumpe an. Ob deine Therme dann auch anspringt, weiss ich nicht, bei mir ist das so, aber ich habe einen Niedertemperaturkessel.
Dann gibt es noch die Codierungen F8=-5° und F9=-15°, d.h. bei -5° hebt die Therme die reduzierte Temperatur an, bei -15° heizt sie auf Tagestemperatur.
und zum Abschluss mal diese Fragen, aus meiner Neugierde:
Wie hoch ist die Heizkurve eingestellt? Welche Sollraumtemperatur ist an der Therme eingestellt? Errreichst du die eingestellte Sollraumtemperatur oder wird es zu warm oder zu kalt? Auf welcher Stellung stehen die Thermostatventile und drehst du an denen rum?