WW-Soll ist 46°, 6007=45, 6008=90, 600D=11 (das schafft die Anlage locker in einer halben Stunde).
Es gibt einen oberen und unteren WW-Sensor.
Steht bereits im Kommentar zum obersten Thread: WW-Soll ist 46°, 6007=Hysterese WW WP=45 (4,5°C), 6008=Hysterese WW Zusatzheizung=90 (9°C), 600D=Temperaturanstieg je Stunde=11
Nein. Den Wert für den Parameter 600D habe ich so niedrig gesetzt, da ich damit verhindern wollte, dass sich die Zusatzheizung unbeabsichtigt einschaltet. Steht ebenfalls im Kommentar zum obersten Thread: Den Temperaturanstieg um 11K schafft die WP locker in einer halben Stunde. Es werden ca. 350 Liter beheizt (500 Liter Speicher, das untere Drittel wird aber rein solar beheizt (bzw. bei diesem Wetter eben nicht beheizt). Das ist also sicherlich nicht der Grund. Die Steuerung kann doch nach 90 Sekunden Verdichterlaufzeit noch gar nicht zuverlässig berechnen, wie hoch der Temperaturanstieg pro Stunde sein wird (würde ich zumindest vermuten).
Ungewollte Aktivierungen des Elektroheizstabs im WW-Speicher in den letzten drei Wochen (Dezember 2018):
Legende:
1 - Verdichter aus nach HK-Aufheizung
2 - Hydraulikkreiswechsel auf WW-Bereitung (3-Wege-Ventil)
3 - Speichernachheizung ein (Elektroheizstab)
4 - Verdichter ein zur WW-Bereitung
5 - Speichernachheizung aus
6 - Verdichter aus nach WW-Bereitung
7 - Hydraulikkreiswechsel auf HK-Puffer-Beheizung (3-Wege-Ventil)
9.Dezember (Sonntag):
1 - 14:09:08
2 - 14:17:57
3 - 14:18:29
4 - 14:21:09
20.Dezember (Donnerstag):
1 - 14:51:21
2 - 14:58:38
3 - 14:59:10
4 - 15:03:22
5 - 15:25:08
6 - 15:32:41
21.Dezember (Freitag):
1 - 5:11:28
2 - 5:19:02
3 - 5:19:34
4 - 5:23:29
5 - 5:58:53
6 - 6:06:00
23.Dezember (Sonntag)
1 - 9:44:30
2 - 11:45:41
4 - 11:47:41
3 - 11:50:58
5 - 12:20:45
6 - 12:29:52
27.Dezember (Donnerstag):
4 - 5:22:38
3 - 5:23:13
5 - 5:57:10
7 - 6:07:35
Ich habe nun in letzter Konsequenz die Beheizung des WW-Speichers mit dem Elektroheizstab komplett deaktivieren müssen. Bin gespannt, ob und wann Viessmann an der Steuerung WO1C nachbessert. Sich die Kosten für den momentan wertlosen Elektroheizstab ersetzen zu lassen ist für mich keine Alternative, da es ja grundsätzlich sinnvoll wäre, wenn der Heizstab zu EVU-Abschaltzeiten bei Bedarf das WW nachheizt. Nur lief er bisher immer zu Zeiten, in denen die WP ohnehin aktiv ist (Sperrzeiten sind Mo.-Fr. von 10-12 und 17-19 Uhr).
Nötig ist in meinen Augen ein Parameter "Einschaltverzögerung Elektroheizstab" sowie eine Prüfung zumindest alle 5 Minuten, ob die Nachheizung überhaupt noch nötig ist.
Gibt es zu diesem Thema Neuigkeiten? Ich habe nämlich ein ähnliches Verhalten meiner Anlage. Nach der EVU-Abschaltung wird bei der WW-Bereitung die E-Heizung zugeschaltet, obwohl die Hysterese WW-Temp. für die E-Heizung nicht erreicht ist und der Verdichter die WW-Bereitung auch alleine absolvieren kann. Daher habe ich den Heizstab für die WW-Bereitung nun deaktiviert...