Die Stromversorgung ist dauerhaft vorhanden. WLAN ist dauerhaft vorhanden. Die Verbindung zur Heizung Vitoladens 300 C ist mittels USB Kabel hergestellt. Es ist kein Reset möglich. Weder >5s noch >30 s für den Werkszustand mittels An- uns Aus Schalter.
Ich habe zuvor ein Firmwareupdate durchgeführt. Kennt einer zufällig dieses Phänomen?
Beste Grüße
Christian
Das Firmwareuptate wird eigentlich automatisiert übetragen.
Wurde in dieser Zeit kurz die Stromversorgung unterbrochen?
Trenne mal die Verbindung zum Heizgerät.
Drücke dann den Reset Taster so lange, bis alle 3 LED gelb blinken.
Drücke dann nochmal den Reset Taster bis alle 3 LED gelb leuchten
Benutzer | Anzahl |
---|---|
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |